【请教】大家帮忙看一下这柱子出了什么毛病
shq198
Lv.2
2012年07月24日 11:21:36
来自于
工地图片
+
关注
取消关注
只看楼主
框架柱高3.4米,截面尺寸500*600,C25,拆模后发现成了这个模样,毛病出在柱高下部大约1/3处,请行家给看看毛病出在哪里~~
框架柱高3.4米,截面尺寸500*600,C25,拆模后发现成了这个模样,毛病出在柱高下部大约1/3处,请行家给看看毛病出在哪里~~
免费打赏
athlonsy
2012年07月26日 14:36:45
22楼
柱子太高了 要分段浇筑捣实
回复
tzqllx123
2012年07月26日 14:40:58
23楼
振捣不够,是蜂窝,装修一下吧!
回复
峰崖
2012年07月26日 15:25:53
24楼
应该是漏振,如果是模板拆的早的话,没这么深的
回复
ljqwqx
2012年07月26日 15:53:55
25楼
很明显!
振捣不实!
回复
xiaopl
2012年07月26日 16:11:06
26楼
1、模版未湿润
2、混凝土振捣不到位
回复
langdao839
2012年07月26日 16:14:29
27楼
模板问题及振捣问题
回复
zhengjx1986
2012年07月26日 16:44:06
28楼
应该是振捣问题~~~
回复
arthur_zl
2012年07月26日 17:49:13
29楼
振捣的问题吧。。。
回复
zzss8303
2012年07月26日 18:39:24
30楼
照片显示的那一段没有振捣。
回复
ahp318319
2012年07月26日 20:19:23
31楼
塌落度太小,振不出浆。
回复