【事故分析】大家来分析下这起因水龙头触电身亡的原因吧
happy69
happy69 Lv.3
2012年07月24日 10:47:07
只看楼主

前两天我们这里一女居民在自家浴室浴缸洗澡时,因手碰到水龙头而触电,其丈夫听到喊声后进去救人,因直接用手去拉,也触电,最后两全都触电身亡。他家的热水是由热水管网集中供水的,不是在自己家里用电热水器加热的。现在正在查找触电原因。PS,热水管线是金属管线。大家来分析一下这起事故的原因吧。 我个人觉得,以前的居民楼,可能是有人把零线接到水管线上,在零线断线时形成了高电位。

2012年07月26日 11:22:31
22楼



有道理。。
回复
william19988
2012年07月26日 11:31:46
23楼
典型的卫生间LEB未做好导致的安全事故。
回复
mente521
2012年07月26日 11:48:41
24楼
楼上都说的很全面啦,我只能重复强调涉及安全的质量决不能掉以轻心!!!
回复
weiwei19870220
2012年07月26日 11:50:25
25楼
如何会如此悲惨?
回复
心电
2012年07月26日 11:52:22
26楼
不出事没什么,出了事太吓人!
回复
lyl8230230
2012年07月26日 11:53:07
27楼
等电位不是只在地面做,是该空间所以可以导电的物体都在连在一起。那么热水管为什么会不和等电位一个电位呢?
回复
poi1956
2012年07月26日 12:04:53
28楼
在这,想告诉做民建的朋友们,卫生间的等电位,一定要接地!!!
回复
ccj8989
2012年07月26日 12:44:51
29楼
主体建筑的通病!
回复
电气之家
2012年07月26日 12:46:18
30楼
过去的楼是没做局部等电位的,这一点是肯定的,。的确,浴缸应是不会带电的,
水龙头的电应由有其它N线掿上的,所以,在设计中,不应仅仅考虑如何用,可不可行,还需考虑非正常状态下或故障的安全问题,当然,卫生间自应是局部等电位了
回复
lb86wl81
2012年07月26日 13:25:49
31楼
等电位联结很重要,一定不能疏忽了