【事故分析】大家来分析下这起因水龙头触电身亡的原因吧
happy69
happy69 Lv.3
2012年07月24日 10:47:07
只看楼主

前两天我们这里一女居民在自家浴室浴缸洗澡时,因手碰到水龙头而触电,其丈夫听到喊声后进去救人,因直接用手去拉,也触电,最后两全都触电身亡。他家的热水是由热水管网集中供水的,不是在自己家里用电热水器加热的。现在正在查找触电原因。PS,热水管线是金属管线。大家来分析一下这起事故的原因吧。 我个人觉得,以前的居民楼,可能是有人把零线接到水管线上,在零线断线时形成了高电位。

2012年07月26日 09:39:31
12楼

请教这位朋友,人为采用一线一地盗电石怎么回事?可以解释下吗。多谢了
回复
muyuyao
2012年07月26日 09:50:30
13楼
事故原因应该是局部等电位没做好导致的,若楼板及其它设施(浴缸等)与热水管做好了联结,人在浴室浴缸洗澡碰到水龙头不可能触电。浴缸都带接地端子的。

-------完全赞同!!!

卫生间局部范围六面体内必须做局部等电位联结!!!

通过LEB盒,将六面体内底板钢筋、剪力墙内钢筋、结构柱钢筋、顶板钢筋、卫生间内插座PE线、卫生间内所有金属构件(非孤立物,可排除金属地漏等)可靠联接!!!

这一事故,正说明卫生间局部等电位联结的重要性!!!

这是我做电气监督工作的重点之一!!!

很多情况下,卫生间局部等电位联结做的都很不规范!!!

即便外部都联结了,可往往是因为LEB盒质量太差,根本无法将从底板钢筋引出的扁钢与LEB排压紧!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-7-26 09:55 编辑 ]
回复
saceforce
2012年07月26日 09:55:48
14楼
说实话 现在的等电位做的很尴尬 有时候施工的时候做的很好 但是一装修 那些装修的人员有几个知道等电位是个什么东东 装修完了 等电位被破坏是很正常的 我觉得还不如想一想卫生间的等电位如何在保证不给装修人员破坏的情况下的做法
回复
muyuyao
2012年07月26日 10:00:31
15楼
热水管的等电位连接不是开发商连好的吗?我家装修的时候卫生间的等电位连接盒上写着"等电位连接盒,严禁动用"之类的字样.

--------这之间有个误区:

1、装局部等电位盒的人是土建施工单位的电工,往往先进行;而装热水管的也可能是其他单位的水暖工,往往施工在后!!!

2、"等电位连接盒,严禁动用"不是不允许用户触动,是严禁不懂专业的人员触动!!!
回复
desparado
2012年07月26日 10:07:48
16楼
血的教训,希望能查到原因
回复
chjs001
2012年07月26日 10:14:13
17楼
估计零线断了对金属壳体了
回复
feixiang6578
2012年07月26日 10:15:01
18楼
等电位连接未做
回复
xiaoliudiangong
2012年07月26日 10:18:13
19楼
学习了。等电位联结真的很重要。
回复
yudert
2012年07月26日 10:38:14
20楼
关注事故发生原因
回复
qigong9999
2012年07月26日 11:07:56
21楼
两条人命就这样没了,可悲,设计师们警醒啊