前两天我们这里一女居民在自家浴室浴缸洗澡时,因手碰到水龙头而触电,其丈夫听到喊声后进去救人,因直接用手去拉,也触电,最后两全都触电身亡。他家的热水是由热水管网集中供水的,不是在自己家里用电热水器加热的。现在正在查找触电原因。PS,热水管线是金属管线。大家来分析一下这起事故的原因吧。 我个人觉得,以前的居民楼,可能是有人把零线接到水管线上,在零线断线时形成了高电位。
有高电位沿热水管传递到浴室这是肯定的。至于这个高电位的起始点在哪里,是漏电引起或是人为采用一线一地法盗电引起的就比较难查了。
回复
3楼
个人猜测:
卫生间的“等电位”给害死的!
热水管网不可能带电,它的接地电阻是很小的。因家中等电位带电,与热水管有较高的电位差,人体在“等电位”上,碰接地的热水龙头发生触电事故!
在这,想告诉做民建的朋友们,卫生间的等电位,一定要接地!!!
回复
4楼
楼上的猜测是经验之谈啊,不过事故原因应该是局部等电位没做好导致的,若楼板及其它设施(浴缸等)与热水管做好了联结,人在浴室浴缸洗澡碰到水龙头不可能触电。浴缸都带接地端子的。
回复
5楼
邻居家浴室等电位估计没做
回复
6楼
等电位连接灰常重要 按标准来吧
回复
7楼
两条人命,万恶的豆腐渣!
回复
8楼
热水管的等电位连接不是开发商连好的吗?我家装修的时候卫生间的等电位连接盒上写着"等电位连接盒,严禁动用"之类的字样.
回复
9楼
浴缸是金属的吗?如果是陶瓷的,在洗澡时应该与地是绝缘的,又不是淋浴...我觉得这个触电有点匪夷所思...
回复
10楼
不管是什么原因(如有可能是有人把零线接到水管线上),都是因为“以前的居民楼”没有在浴室内做局部等电位联结的原因。
回复
11楼
卫生间等电位有还是没有?要是有接地没如果仅仅有个裸露的端子而实际上没接地根没有一个样
回复