监控防雷问题--挑战各路高手
greatway2006
2007年01月12日 20:47:01
只看楼主

我公司在做高速公路防雷系统时,需要对视频监控系统作防雷保护,在比较小的收费口,安装运行正常;遇到大的收费口时,摄像头到监控中心距离比较远,安装了视频避雷器的摄像头,传到监控室监视器上的图像就会莫名的跳动,未能查出原因,找不到解决办法。(图像从摄像头经字符发生器,分2-3路,其中有一路送往监控室;怀疑视频避雷器质量问题,采用过国内外不同厂家的产品,效果有些变化,但都不能从根本上解决。)不知哪位能有高招,不胜感激。

zhang.xin.fang
2007年01月14日 00:09:50
2楼
听了阁下的描述,我个人认为,可能不是防雷器的问题,极有可能是信号有干扰,需要加抗干扰器或改善线路。测试防范,去掉避雷器看看有没有干扰,然后就是换一个摄像机再试,如果还有问题,估计就是线路干扰。如果是后端设备的话,不妨将本路摄像机直接接入硬盘录像机或者矩阵试试,应该可以找到问题所在!
回复
greatway2006
2007年01月14日 15:47:50
3楼
谢谢楼上。
没装防雷器的时候,图像基本没有出现跳动的情况,摄像机直接接入矩阵没有问题。
图像的跳动是装了避雷器以后出现的。不同厂家的产品有些差异,换了以后,图像有所改善,但不能全部得以解决。
目前没找到合适的解决办法,楼上所说“需要加抗干扰器或改善线路”,怎么改善线路?抗干扰器哪里生产?大约什么价格?
回复
sleepinggod
2007年01月15日 08:11:32
4楼
你的避雷是在前端的吧,这样的话,你避雷接地是在机房还是现场呢?
回复
greatway2006
2007年01月15日 08:19:33
5楼
避雷器是前端和中心都有安装,分别接地,但两个地已连接为一体。另外,好像和距离有关系,因为不同的车道离监控中心的距离不同,离得近点的车道图像效果就比离得远的要好。
回复
sleepinggod
2007年01月16日 10:49:57
6楼


近的比远的好是肯定的!
理论上说,你的前后端都接地,而且又连起来,这是 多点联合接地,不提倡,你用单点接地试试,单点接地,然后其他的全部连到这个接地点
回复
yuhang97
2007年01月16日 20:01:28
7楼
这个多点联合接地,,与单点接地有啥问题,?能说说不
回复
john_kate
2007年01月16日 21:12:18
8楼
1.通常同一建筑物内弱电系统屏蔽接地采用单点接地的方式,目的避免干扰窜入形成通道。
2.防雷接地对于户外、并且与基站距离较远的情况,提倡本地接地即前端和监控端分别接地,确保接地『过电压保护』的安全。

根据楼主所说情况,请考察SPD泄漏电流,以及PE线和电力线、视频线的平行距离。
怀疑设备和线路屏蔽层、SPD和PE形成回路,利用电力线感生电动势和周边干扰源。
回复
jasont
2007年01月17日 10:31:47
9楼
室外安防监控接地电阻到底要求小于多少欧姆?哪位能帮俺解答这个问题?请说明理由和初步的解决方案.

A: 1

B: 4

C: 10

D: 30
回复
xs80
2007年01月17日 10:59:34
10楼
B
室外安防采用单独接地,配设独立接地极,接地电阻要求4欧
1欧是针对联合接地方式的要求
只有工作地才有单点接地、悬浮地等说法,为地是防止工频干扰,SPD的防雷地根本就不塔边
回复
dingdong0211
2007年01月17日 13:33:19
11楼
1欧比较好要是多点联合的话,仅供参考啊!!1
回复

相关推荐

APP内打开