坡屋面,无法承重,该如何设置消防水箱?
dzjie1126
dzjie1126 Lv.4
2012年07月24日 09:41:39
只看楼主

紧急求助,各位高手,一旧房改造,共4层,楼高13m左右,室外管网压力0.3mpa。现增设消火栓、喷淋系统,消火栓考虑接市政管网,喷淋设水泵房。因原建筑坡屋面,且结构上未考虑设置屋面消防水箱,所以现在无法增设高位消防水箱这一情况,该如何处理消防水箱问题,不晓得有什么好的办法没有?

紧急求助,各位高手,一旧房改造,共4层,楼高13m左右,室外管网压力0.3mpa。
现增设消火栓、喷淋系统,消火栓考虑接市政管网,喷淋设水泵房。
因原建筑坡屋面,且结构上未考虑设置屋面消防水箱,所以现在无法增设高位消防水箱
这一情况,该如何处理消防水箱问题,不晓得有什么好的办法没有?
免费打赏
cuizhuzhidong
2012年07月26日 09:35:02
12楼
学习
回复
song15157
2012年07月26日 17:22:26
13楼
回复
飞鱼
2012年07月28日 12:39:37
14楼
做气压设备吧
回复
env31
2012年07月30日 13:45:12
15楼
看标准图集吧,实在无法设置高位消防水箱时,可将增压稳压设备设在低位,但需当地消防部门认可
回复
水者
2012年07月31日 09:48:42
16楼
做那种成套的气体顶压设备不行吗?但水罐的容积也不小
回复
jianhua4350
2012年07月31日 15:55:33
17楼
那只能在消防泵房加一套稳压设备了
回复