坡屋面,无法承重,该如何设置消防水箱?
dzjie1126
dzjie1126 Lv.4
2012年07月24日 09:41:39
只看楼主

紧急求助,各位高手,一旧房改造,共4层,楼高13m左右,室外管网压力0.3mpa。现增设消火栓、喷淋系统,消火栓考虑接市政管网,喷淋设水泵房。因原建筑坡屋面,且结构上未考虑设置屋面消防水箱,所以现在无法增设高位消防水箱这一情况,该如何处理消防水箱问题,不晓得有什么好的办法没有?

紧急求助,各位高手,一旧房改造,共4层,楼高13m左右,室外管网压力0.3mpa。
现增设消火栓、喷淋系统,消火栓考虑接市政管网,喷淋设水泵房。
因原建筑坡屋面,且结构上未考虑设置屋面消防水箱,所以现在无法增设高位消防水箱
这一情况,该如何处理消防水箱问题,不晓得有什么好的办法没有?
免费打赏
dzjie1126
2012年07月24日 10:16:21
2楼
为什么都木有人回答啊。。。。。。。真是急死个人咯
回复
youlongfei2012
2012年07月24日 11:33:20
3楼
很大的疑问是你这个到底是什么建筑啊!四层还要设喷淋什么的
回复
wshq890306
2012年07月24日 17:38:11
4楼
4层需要做消防吗,这么高级
回复
ljjh2005
2012年07月25日 10:15:31
5楼
可以在地面层(一层)设消防水箱,用增稳压装置和四层管网接通。
回复
xiongmaoji
2012年07月25日 11:37:39
6楼
设置气压给水装置提供喷淋初期用水。如计算后需设置屋顶水箱,可设置在坡屋顶下的夹层内,考虑室内消火栓10分钟用水。
回复
莫烦恼
2012年07月25日 15:10:27
7楼
我也有这样的疑问呢,而且我可能要做的那个工程市政水压可能都不够消火栓的,都需要靠消防水池了,也是坡屋顶来着,如果你是江苏的,可以看下《民用建筑水消防系统设计规范》10.3.10 不设高位消防水箱的建筑的自动喷水灭火系统,应设气压供水设备。气压供水设备的有效容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下的10min用水量确定
回复
spf850921
2012年07月26日 08:22:31
8楼
7楼 说得很对 。
但是这么设的话 需要把气压罐容积做得很大,其他城市不知道。但是我们这消防局审批消防图纸,如果高位水箱不设在屋顶的话,需要把气压罐的容积做大,数值应等与消防十分钟用水量,这个值可是很大的。 其实它这种设法的根据应是《给排水技术措施》里面的7.4.5条的第二点。 但是其实你可以参考一下第一点。那么设 虽然会需要双电源,但是 很多大型厂房都是有带双电源的 ,这样就不算增加造价了。
回复
xwjie
2012年07月26日 08:45:34
9楼
市政水压0.3MPa,可以满足初期10min消防水量,如果两路进水且市政水量满足,感觉搞个增压设备直抽是可以的
回复
xwjie
2012年07月26日 08:47:07
10楼
或者另建消防泵房和水池
回复
boobooko
2012年07月26日 09:28:07
11楼
我来学习一下怎么做
回复