基本风压取值问题
baolidiyi
baolidiyi Lv.4
2012年07月24日 09:25:25
只看楼主

根据高规4.2.2的条文说明,对风荷载比较敏感的高层建筑设计使用年限为100年时,也是采用50年重现期风压值的1.1倍。这样理解对吗?

根据高规4.2.2的条文说明,对风荷载比较敏感的高层建筑设计使用年限为100年时,也是采用50年重现期风压值的1.1倍。这样理解对吗?
免费打赏
baoer28
2012年08月24日 08:43:22
12楼

这个是正解,我也是这么理解的。
还有个问题,如果是100年,又是对高度敏感,该如何取?难道取100年时候的1.1倍?
回复
yzf0717
2012年08月24日 12:09:07
13楼
回复
phlyman
2012年08月24日 12:23:46
14楼

兰定军的实战训练上就是这样的。
回复
g31302102
2012年08月24日 18:11:32
15楼
搞了半天才明白过来
回复
guoguohong2005
2012年08月26日 07:55:23
16楼

我觉得此点不妥,根据荷载规范”2.1.22 基本风压 reference wind pressure
风荷载的基准压力,一般按当地空旷平坦地面上10m高度处1Omin平均的风速观测数据,经概率统计得出50年一遇最大值确定的风速,再考虑相应的空气密度,按公式(D.2.2-4)确定的风压。“还有“ 7.1.2 基本风压应按本规范附录D.4中附表D.4给出的50年一遇的风压采用,但不得小于0.3kN/m2。
对子高层建筑、高耸结构以及对风荷载比较敏感的其他结构,基本风压应适当提高,并应由有关的结构设计规范具体规定
”。
基本风压就是50年一遇风压。
回复
motianhunhun
2012年08月26日 08:17:40
17楼
回复
天地不言
2012年08月28日 21:26:04
18楼
无论是50年还是100年的基本风压,在《荷规》附录D.4表中-全国各城市的雪压风压值均能查得!
然后按照《高规》对于风敏感的建筑,一般是高度大于60米,乘以1.1的系数!
所以楼主的不对。比如北京的设计使用年限100年的高层建筑(假设高度大于60米),查D.4得n=100时的基本风压值0.50KN/M2(而不是采用n=50时的0.45),所以最终的承载力计算时按1.1*0.50KN.M2=0.55KN/M2采用,我的理解就是这样。
回复
phlyman
2012年09月14日 10:56:16
19楼

同意这个观点,高规5.6.1条条文说明里面说的很明确了,设计使用年限100年的风压按《荷规》里100年的基准风压,对风载比较敏感的高层建筑并考虑4.2.2条的调整。
回复
maomao2006
2012年09月14日 12:51:16
20楼
围护结构呢?应该不考虑敏感性吧?100年取100年的吗?50年的没有歧义。
回复
renxiang0036
2012年09月14日 14:29:42
21楼
根据荷规7.1.2条文说明,围护结构可比主体结构重要性降低,即可仍取50年,但高度大于60m仍应该乘以1、1
回复

相关推荐

APP内打开