基本风压取值问题
baolidiyi
baolidiyi Lv.4
2012年07月24日 09:25:25
只看楼主

根据高规4.2.2的条文说明,对风荷载比较敏感的高层建筑设计使用年限为100年时,也是采用50年重现期风压值的1.1倍。这样理解对吗?

根据高规4.2.2的条文说明,对风荷载比较敏感的高层建筑设计使用年限为100年时,也是采用50年重现期风压值的1.1倍。这样理解对吗?
免费打赏
hbhszh
2012年07月24日 10:49:48
2楼
是的 很多题目都错误了 条文明确说的按当地基本风压取用。基本风压就是按 50年的重现期最大风压计算的。
回复
hbhszh
2012年07月24日 11:18:34
3楼
纠正错误啊 按50年计算还是错的 应按照100年的风压计算。 理由是高规的 5.6.1条文说明:结构设计使用年限为100年时,本条公式(5.6.1)中参与组合的风荷载效应应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009规定的100年重现期的风压值计算;当高层建筑对风荷载比较敏感时,风荷载效应计算尚应符合本规程第4.2.2条的规定。
回复
yizhufudao
2012年07月24日 11:45:32
4楼
规范的意思是如果没有100年的资料时,按1.1倍50年的来算
考注册的话应该多看看 一级注册结构工程师论坛 发布的资料和复习经验
考注册岩土的可以去 岩土论坛 看看
回复
baolidiyi
2012年07月24日 14:06:24
5楼
根据高规5.6.1条文说明对于设计使用年限为100年对风荷载比较敏感的高层建筑风荷载计算时应取重现期为100年风压和50年风压1.1倍的较大值。这样理解应该是对的吧
回复
weiluo1838
2012年08月23日 09:20:07
6楼
应是是设计期限为100年,取100年风压的1.1

应是是设计期限为50年,取50年风压的1.1
回复
wuyonghe0001
2012年08月23日 12:44:52
7楼
要搞明白两点:
1、基本风压的取值只与该建筑的设计使用年限有关,即建筑的设计使用为50年时按50年的基本风压,100年时按100年的基本风压。(从风荷载属可变荷载,其值大小是时间的函数的角度很容易理解);
2、基本风压取1.1倍与否,只与该建筑是否属“对风荷载较敏感的建筑”。《高规》条文说明解释:对风荷载是否敏感尚无确切定论,建议超过60m的高层建筑定性为“对风荷载较敏感的建筑”,亦即超过60m的建筑其基本风压才乘1.1
回复
inmyidea
2012年08月23日 13:14:57
8楼
同意6、7楼说法!!!!!
回复
hdnbm
2012年08月23日 14:39:32
9楼
同意这种说法:
要搞明白两点:
2012年08月23日 16:57:56
10楼

同意这个观点,兰定军的实战训练很多题都是这么解的。
回复
phlyman
2012年08月23日 16:58:57
11楼
我也搞了很久才弄明白,唉
回复

相关推荐