根据高规4.2.2的条文说明,对风荷载比较敏感的高层建筑设计使用年限为100年时,也是采用50年重现期风压值的1.1倍。这样理解对吗?

根据高规4.2.2的条文说明,对风荷载比较敏感的高层建筑设计使用年限为100年时,也是采用50年重现期风压值的1.1倍。这样理解对吗?
免费打赏
chensumin123
2013年07月14日 15:22:21
22楼
设计使用年限50年风压值就按50年重现期(即基本风压)取,设计使用年限100年风压值就按100年年重现期取,如果对风荷载敏感,在此基础上乘以1.1的系数, 规范认为一般大于60米就是对风荷载敏感【高规JGJ 3—2010 4.2.2条文说明】

参见【高规JGJ 3—2010 5.6.1 条文说明】和【高规JGJ 3—2010 4.2.2】

附:本人认为【高规JGJ 3—2010 4.2.2】说的基本风压有问题,因为基本风压就是50年重现期,要是我100年的设计使用年限就应该用100年的重现期风压而不是基本风压
回复
chensumin123
2013年07月14日 15:29:39
23楼
一定明确基本风压就是50年重现期这一概念,也一定提醒大家【高规JGJ 3—2010 4.2.2】基本风压的说法存在问题
回复
chensumin123
2013年07月14日 15:35:07
24楼
对于【高规JGJ 3—2010 4.2.2】,建筑是多少的设计使用年限就取多少年的重现期风压,而不是基本风压,这样在设计使用年限为100年且对风荷载敏感的建筑的情况下才不会和【高规JGJ 3—2010 5.6.1 条文说明】矛盾
回复
chensumin123
2013年07月14日 15:48:43
25楼
天地不言 发表于 2012-8-28 21:26 无论是50年还是100年的基本风压,在《荷规》附录D.4表中-全国各城市的雪压风压值均能查得!然后按照《高规 …你的算法完全没错,但你错了个概念,基本风压是50年重现期的风压(参见《建筑结构荷载规范GB 50009–2001 (2006 年版)》2.1.22 条),10年100年的那不叫基本风压。按照基本风压的定义,【高规JGJ 3—2010 4.2.2】基本风压是有问题的,难道只许基本风压下才能有对风荷载敏感的建筑,100年重现期风压的风荷载下就没有对风荷载敏感的建筑?归根结底,【高规JGJ 3—2010 4.2.2】基本风压的说法是有问题的。
回复
天地不言
2013年07月15日 08:05:43
26楼
chensumin123 发表于 2013-7-14 15:48 你的算法完全没错,但你错了个概念,基本风压是50年重现期的风压(参见《建筑结构荷载规范GB 50009–2001 …恩恩。谢谢提醒。
回复
wlj0517
2013年07月16日 11:15:23
27楼
建筑的设计使用为50年时按50年的基本风压,100年时按100年的基本风压
回复
嘟嘟帥彬
2015年07月22日 16:59:14
28楼
要搞明白两点:
1、基本风压的取值只与该建筑的设计使用年限有关,即建筑的设计使用为50年时按50年的基本风压,100年时按100年的基本风压。(从风荷载属可变荷载,其值大小是时间的函数的角度很容易理解);
2、基本风压取1.1倍与否,只与该建筑是否属“对风荷载较敏感的建筑”。《高规》条文说明解释:对风荷载是否敏感尚无确切定论,建议超过60m的高层建筑定性为“对风荷载较敏感的建筑”,亦即超过60m的建筑其基本风压才乘1.1
:handshake
回复
yuangfangdeta
2015年07月26日 14:57:49
29楼
路过拿币走人!
回复
hyjiajia20060318
2015年07月26日 18:11:29
30楼
感谢分享。
回复
qjy709626521
2015年07月27日 08:46:12
31楼
敏感建筑跟100年是两回事,所以都要考虑。