请问砌体抗震验算括号中红字的如何理解?
shenyongxo
shenyongxo Lv.2
2007年01月12日 17:22:22
来自于砖混结构
只看楼主

小弟最近做一砌体结构,8.5度区,结果抗震验算通不过,有些问题想问各位达人。如抗力与效应之比0.79(1647),括号中的配筋面积到底是配在构造柱里还是墙里?是一级钢还是二级钢?怎么解决红字?谢谢!

小弟最近做一砌体结构,8.5度区,结果抗震验算通不过,有些问题想问各位达人。如抗力与效应之比0.79(1647),括号中的配筋面积到底是配在构造柱里还是墙里?是一级钢还是二级钢?怎么解决红字?谢谢!
liu61637825
2007年01月14日 06:37:47
2楼
yib 一般在改造柱里,也有墙里的
回复
舒展容颜
2007年01月14日 23:21:31
3楼
(1647)指的是要设计为配筋砌体中的钢筋面积。通常是用直径为4的冷拔丝间距60,每2皮或者3皮或者4皮砖一层来设计配筋砌体。由1647来计算出要加每几皮砖一层的直径为4的冷拔丝间距60。
回复
baihaikuo84
2007年01月15日 17:59:32
4楼
路过!
回复
ljc0824
2007年01月23日 19:28:34
5楼
是配筋砌体的钢筋面积
回复
ljc0824
2007年01月23日 19:29:12
6楼
配筋砌体的钢筋面积
回复
ljc0824
2007年01月23日 19:37:53
7楼
不错,谢谢楼主...............好东西!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
gxb1922
2007年02月01日 18:37:54
8楼
我今天还碰到了这个问题
回复
xiaozg1981
2007年05月09日 08:53:43
9楼
由1647来计算出要加每几皮砖一层的直径为4的冷拔丝间距60。

3楼能说得再具体点吗,是怎么计算的啊?着急!
回复
ydm19750814
2007年11月19日 23:50:01
10楼
不错,谢谢楼主...............好东西
回复
cjch_999
2007年11月23日 14:33:37
11楼
PKPM程序对不满足抗震抗剪强度要求的墙段,程序用红色输出演算结果,并在括号中给出墙段在层间竖向截面中所需的水平钢筋的总截面积.根据该面积计算出水平配筋砌体的钢筋直径,根数和间距.也就是当作配筋砌体做.