电线电缆穿管,管径一般怎么选择?
goumin
goumin Lv.7
2007年01月12日 16:39:54
只看楼主

与电缆电线截面有什么关系,谢谢!!

与电缆电线截面有什么关系,谢谢!!
免费打赏
amsden
2008年10月20日 14:04:38
12楼
学习了,不过规范是规范,实际应用中大家也是这样计算的吗?
回复
wangfahu
2008年11月15日 09:57:47
13楼
:handshake
回复
feidyd
2009年02月02日 11:16:28
14楼
长见识啦!其实我们在工程预算的计量中,电线管穿线多为ZR-BVV,如果有直接的管径选择标准就好!
回复
zcliang_007
2009年02月03日 21:23:23
15楼
2楼说的比较详细,谢谢了。
回复
liangzengting90
2009年02月08日 06:51:20
16楼
学习中,多谢大家热心发表已见,本人的进步离不开你们,谢谢
回复
yangsc_ren
2009年02月11日 15:44:07
17楼
看图籍,或者查半径。。。。。
回复
sjj1986
2009年02月11日 17:13:42
18楼
看数据手册,上面有写得很清楚
回复
fudan8006
2009年03月26日 21:10:33
19楼
不过一般是导体的 截面积不超过管截面积的40% 如果有拐弯的情况就另算(包括拐一个弯、两个弯)
回复
胶州湾畔打渔人
2009年03月27日 14:02:30
20楼
一般情况电缆管内径大于电缆外径1.5倍,如果弯头较多还要放大。
回复

相关推荐