2楼
电缆电线穿管,先计算要穿的导线总截面积(电线、电缆的外径的平方x0.7854x电线根数)计算结果应小于或等于管·子截面的40%。一般电气设计都在电气说明书上一穿管表供参攷。其它电工书或电线电缆产品介绍的冊子也有表供查阅。
回复
3楼
可直接参考国标图集:建筑电气常用数据04dx101-1
回复
4楼
谢谢,你们都是好人啊
回复
5楼
先算导线的总截面积,然后留出约1/3的余量,例如:0.666平方毫米的导线,用1平方毫米管内径的穿管。
回复
6楼
留1/3的余量。
回复
7楼
谢谢
回复
8楼
涨知识了
回复
9楼
谢谢,收到了,最少保留三分之一
回复
10楼
是低压的吗?低压配电设计规范
GB 50054-95
第5.2.13条 穿管的绝缘导线(两根除外)总截面面积(包括外护层)不应超过管内截面面积的40%。
[
本帖最后由 wangyuzhuo1223 于 2008-10-20 12:24 编辑 ]
回复
11楼
建议回去看下规范 规范上有详细的说明 在这里不是一句两句可以说清楚的
不过一般是导体的 截面积不超过管截面积的40% 如果有拐弯的情况就另算(包括拐一个弯、两个弯)
回复