请问,喷泉的水管都埋在混凝土中,或者埋在混凝土下符合规范吗?
nb2012
nb2012 Lv.2
2012年07月23日 16:34:41
只看楼主

看到很多图纸都是这样的画法,问了下搞水电的朋友,说是不对的,喷泉水管都在池底,方便检修,不能埋在里面,特来请教各位,谢谢。

看到很多图纸都是这样的画法,问了下搞水电的朋友,说是不对的,喷泉水管都在池底,方便检修,不能埋在里面,特来请教各位,谢谢。

喷泉请教.jpg

amdjon
2012年09月13日 18:40:14
12楼
我们施工时都是先预埋水管,然后再浇池底混凝土
回复
wangluder
2012年09月14日 11:45:25
13楼
水管肯定是预埋在混凝土中的啊,就像建筑施工里也有很多的水电预埋管的啊,对于景观来说观感很重要的,露明不影响美观也可以啊,但是一般都是埋进去。。。。甲方怎么要求的嘛?
回复
bfting40
2012年09月14日 11:58:14
14楼
一般给水管和排水管是可以穿混凝土层的,但是因为混凝土为整体浇注,后期维修会很难。如果需要走暗管,一般是选择将水管预埋在混凝土之下的水泥垫层或者是级配层里的。
回复
liujiang878
2012年09月14日 14:27:28
15楼
水池结构一般是双层钢筋,管线布置在两层钢筋中间,走明线也不走下方,埋在混凝土下方是最不可取的,防水压力也是最大的,上面有些朋友提到的甲方或者图纸怎么样就怎么样本人不太认同,有些合理不合理的地方我们作为施工方式要向他们明确的。
回复
寒冬
2012年09月15日 11:04:11
16楼
景观做水电的水平还不行的,图得也比较粗,埋下混凝土下面或要找好,注意防冻措施。留好坡度。
回复
chb7345
2012年09月15日 13:23:25
17楼
这个与规范没有多大关系,好象也没有明确的规范要求,水深的话就可以明装,水浅的话就可以暗装,当然也看是否使用方便。园林上都是这样的主要是看能否满足功能和美观。
回复
sczz1984
2012年09月15日 18:43:18
18楼
学习了,谢谢分享
回复
jiangsuyuanlin
2014年08月07日 12:48:46
19楼
谢谢大家分享。目前大概就是三种做法,管子埋在垫层或者级配层,管子预埋在结构层混凝土中,第三种就是明管了,但以前两种居多。目前没有查到相关的规范做法。
回复
ymh333
2014年08月08日 09:15:40
20楼
埋在底下是景观上的需求,放在表面上是水电的需求,方便检修,其实两者都可以,但一般喜欢埋在底下,这样好看很多,说实在这个年头好看为上。
回复
co1428725972618
2015年04月11日 12:56:52
21楼
小品喷泉也可以说是小型景观喷泉,作为点缀的喷 泉小水景与各种建筑景观相结合,造型独立而完整,但与其他景 观相互渗透,以此增加整体景观的深度。作为一 种可供游人游乐和戏水的喷泉项目,与其他类型的喷泉相比,强 调了与游人的互动诉求,体现了参与性和娱乐性,如:踏泉、环 型跳泉、追逐喷泉、跳舞喷泉、水上飞、喊泉、枪战泉、水雷泉 、水炮、子弹泉、彩虹飞渡、水雾喷、风水球等等。
喷泉安装公司电话:13911894134