断路器能否切断故障电路?????????
dingdong0211
2007年01月12日 13:05:16
来自于断路器
只看楼主

我不明白当回路有故障时只要断路器断开,不就知道哪里有故障了吗?为什么说看不出来是哪里出现故障呢?而要加个隔离开关才能知道是哪里有故障呢?

我不明白当回路有故障时只要断路器断开,不就知道哪里有故障了吗?为什么说看不出来是哪里出现故障呢?而要加个隔离开关才能知道是哪里有故障呢?
免费打赏
y502x
2007年01月13日 23:32:27
22楼
隔离开关作用是方便安全检修,产生一全明显的断口,明者一明了然也。断路由于有灭弧装置和外壳,虽可断开电压但断口不明显,且由于断路器结构复杂,故障率相比隔离开关高一些,如果没有隔离开关检修断路器时就得停母线。
回复
xingjianwenabc
2007年01月14日 10:03:39
23楼
断路器是一种具有灭弧介质的开关,两侧一般都装设CT(电流互感器)和PT(电压互感器),并有继电保护装置(速断动作,定时动作)。
隔离开关一般没有灭弧装置,主要作用是在电路里起一个明显易见的开断作用,便于维护和检修时的安全(一般断路器从外部很难看出其触头是否处于开断位置)。
当回路中发生故障时,其故障电流(短路)和故障电压(过电压)都超过正常值很多,CT与PT把故障电流电压的反映在二次低压侧用仪表进行显示。同时继电保护装置动作,使断路器跳闸。由于短路电流非常大,所以在开关跳闸时会产生电弧,如果使用没有灭弧装置的隔离开关,那么电弧很难熄灭,更有可能危及设备和操作人员的安全。
所以,在电路中,我们为了切断故障,使用了断路器;为了维护和检修,使用了隔离开关。
PS:以上所说的是指高压电力系统中。在低压民用电中,一般只使用带有熔断器(熔丝)的隔离开关就够了,不过现在也普遍采用加装漏电保护装置来保护人身安全。
回复
zhengfeng.
2007年01月14日 13:38:05
24楼


讲的很好。
赞同!!!
在10kv线路上,断路器往往和闸刀结合为一。熟称开关
回复
hhsscc
2007年01月14日 18:18:25
25楼

讲得很好,赞同
回复
xienxuelanghu
2007年01月15日 11:18:24
26楼
学习拉
回复
zhuyanhai
2007年01月16日 09:47:24
27楼
隔离开关是检修用的吧。平时起作用的还是断路器。
回复

相关推荐

APP内打开