我不明白当回路有故障时只要断路器断开,不就知道哪里有故障了吗?为什么说看不出来是哪里出现故障呢?而要加个隔离开关才能知道是哪里有故障呢?
我不明白当回路有故障时只要断路器断开,不就知道哪里有故障了吗?为什么说看不出来是哪里出现故障呢?而要加个隔离开关才能知道是哪里有故障呢?
12楼
关于断路器,你还要加强学习啊,比我知道的还少,汗一个
回复
13楼
个人还是比较看好独立的隔离开关,毕竟只是个检修或故障维修的隔离装置,搞明显点能减轻维修人员的心理压力
回复
14楼
断路器的一个重要作用就是用来切断短路电流。
回复
15楼
手车式开关再怎么加隔离刀,没有必要。
回复
16楼
回复
17楼
以下是引用justdoit2160在2007-01-13 10:12:56.0发表的内容:
以下是引用jiawuyuan在2007-01-13 09:59:43.0发表的内容:
以下是引用soul750126在2007-01-12 14:43:13.0发表的内容:
楼主大概是概念上的混淆。
断路器是一种具有灭弧介质的开关,两侧一般都装设CT(电流互感器)和PT(电压互感器),并有继电保护装置(速断动作,定时动作)。
隔离开关一般没有灭弧装置,主要作用是在电路里起一个明显易见的开断作用,便于维护和检修时的安全(一般断路器从外部很难看出其触头是否处于开断位置)。
当回路中发生故障时,其故障电流(短路)和故障电压(过电压)都超过正常值很多,CT与PT把故障电流电压的反映在二次低压侧用仪表进行显示。同时继电保护装置动作,使断路器跳闸。由于短路电流非常大,所以在开关跳闸时会产生电弧,如果使用没有灭弧装置的隔离开关,那么电弧很难熄灭,更有可能危及设备和操作人员的安全。
所以,在电路中,我们为了切断故障,使用了断路器;为了维护和检修,使用了隔离开关。
PS:以上所说的是指高压电力系统中。在低压民用电中,一般只使用带有熔断器(熔丝)的隔离开关就够了,不过现在也普遍采用加装漏电保护装置来保护人身安全。
现在断路器一般都具有隔离功能吧??!!!!
还有必要加隔离开关吗?
个人还是比较看好独立的隔离开关,毕竟只是个检修或故障维修的隔离装置,搞明显点能减轻维修人员的心理压力
回复
18楼
隔离开关没那么大作用吧?他就是个开关,起隔离作用。
回复
19楼
16楼的,我们讨论的情况是需要隔离开关的电路,抽屉式的当然不需要。
回复
20楼
断路器的作用是切断故障电流;电路中有故障,电流大到一定程度,断路器就动作,切除故障电流。
隔离开关的作用是设置一个明显的断开点;只有在无负载电流或负载电流极小时,才能操作隔离开关。
电力部门规定:在检修电路时,必需有明显的断开点,而一般断路器不具备这一功能,所以要采用隔离开关。
如手车式断路器,能形成明显的断开点,按道理应符合要求,但检修时安全第一及人们的习惯问题,往往得不到认可。
回复
21楼
断路器一个主要作用是切断短路电流,隔离开关作用是电路中有一个明显断开点,便于检修和维护,是一个安全保证
回复