主梁弯矩比按简支梁算时弯矩小很多,是否要调整?
ymcyf
ymcyf Lv.2
2007年01月12日 11:20:05
只看楼主

主梁计算其跨中弯矩比按简支梁算时弯矩小很多,是否需要调整?   我用PKPM算出的框架梁的跨中弯矩比按简支梁算时的跨中弯距的1/2还要小些 是不是算错啦 但是数据我检查过了都没问题  高规5.23 第四条规定的梁跨中不能小于在竖向荷载作用下的按简支梁算时的弯矩的1/2)  

主梁计算其跨中弯矩比按简支梁算时弯矩小很多,是否需要调整?   我用PKPM算出的框架梁的跨中弯矩比按简支梁算时的跨中弯距的1/2还要小些 是不是算错啦 但是数据我检查过了都没问题  高规5.23 第四条规定的梁跨中不能小于在竖向荷载作用下的按简支梁算时的弯矩的1/2)  
ymcyf
2007年01月12日 12:47:17
2楼
没人知道吗?????????????
回复
davyzhang6509
2007年01月12日 17:05:12
3楼
连续梁跨中弯矩是比简支梁小,其支点处还有负弯矩呢,你看你输入有没有问题?
中间梁刚度系数一般取2,边梁取1.5,荷载别漏了。
规范上的这一条,弯矩小,可能是你的梁跨度太大了。
其他人怎么看呀?
回复
ymcyf
2007年01月12日 17:09:15
4楼
别人说是柱的刚度太大了所以梁的跨中弯矩就变小的  梁的跨度不大
回复
davyzhang6509
2007年01月12日 18:51:23
5楼
这到是有可能,你的梁和柱截面尺寸是多少?
我也遇到过,层高高的时候,要求柱截面大,梁支左处有超筋现象。轴压比可以的话把柱子做小一点,柱子刚度大了不一定是好事。
回复
ymcyf
2007年01月15日 09:09:26
6楼
梁截面是250*600的  柱子截面是400*500的都不算是很大  砼是C25的
回复