求教能用240电缆直接接配电柜母排吗
nisongyaho
nisongyaho Lv.3
2012年07月23日 12:24:35
只看楼主

2000A配电柜,需要向外供600A电源,但是配电柜上没有600A的分闸,可以用240的电缆直接接到配电柜母排上吗?如果不可以,违反了哪条规范?求教各位。

2000A配电柜,需要向外供600A电源,但是配电柜上没有600A的分闸,可以用240的电缆直接接到配电柜母排上吗?如果不可以,违反了哪条规范?求教各位。
免费打赏
hanzhg54
2012年07月26日 17:54:22
12楼
你说“怎么才能阻止这样做”,难道是有人执意要这样做吗?装个断路器难道很难吗?
回复
chaoxiaoiqiang
2012年07月26日 22:40:55
13楼
电气的基本常识
回复
任逍遥
2012年07月27日 13:14:36
14楼
低压配电设计规范GB 50054 2011版6月1日已经开始实施
回复
liushichengtao
2012年07月30日 18:19:04
15楼
外边如果有分开关的话应该没有关系
回复
liqing126
2012年07月30日 20:49:00
16楼
区管说的非常对,这是最基本的电气常识
回复
lzhl2011
2012年08月01日 20:48:30
17楼
支持区管的观点
回复