求教能用240电缆直接接配电柜母排吗
nisongyaho
nisongyaho Lv.3
2012年07月23日 12:24:35
只看楼主

2000A配电柜,需要向外供600A电源,但是配电柜上没有600A的分闸,可以用240的电缆直接接到配电柜母排上吗?如果不可以,违反了哪条规范?求教各位。

2000A配电柜,需要向外供600A电源,但是配电柜上没有600A的分闸,可以用240的电缆直接接到配电柜母排上吗?如果不可以,违反了哪条规范?求教各位。
免费打赏
hanzhg54
2012年07月23日 12:52:13
2楼
没有分闸就加装分闸,怎么能直接上母线啊。
回复
nisongyaho
2012年07月23日 12:55:16
3楼
我也是这样认为的,但是加分闸很困难,时间上也来不及。但是需要规范上的依据才能阻止这种做法,我一时还找不到。所以求教。
回复
刘月涛
2012年07月23日 15:01:13
4楼
支持,顶一下。。
回复
garfield0929
2012年07月23日 16:16:34
5楼
我是来学习滴!
回复
liang49h
2012年07月23日 16:54:42
6楼
你说,如果发生短路了怎么办?
回复
lingxuct
2012年07月23日 17:30:17
7楼
出线电缆不能直接上母排接,没有出线断路器,就需要加装断路器,而且要与所接电缆及负荷的电流对应,并且开关的极限分断能力要大于母线短路电流!

“如果不可以,违反了哪条规范?”
这不是规范中哪条的事,是最基本的配电常识!
任何电气线路和设备,都必须有短路保护!!!!
回复
3698eeee
2012年07月25日 10:03:52
8楼
240电缆前需装个空开或隔离开关,否则出现故障要直接跳总开.
回复
wlch-001
2012年07月26日 09:39:29
9楼
就是啊
240的电缆由故障的话直接上级跳了,涉及的故障面太大了
回复
loyal7
2012年07月26日 13:27:08
10楼
低压配电设计规范GB 50054-95
第4.5.2条 保护电器应装设在被保护线路与电源线路的连接处, 但为了操作与维护方便可设置在离开连接点的地方,并应符合下列规定:
一、线路长度不超过3m:
二、采取将短路危险减至最小的措施;
三、不靠近可燃物。

另外,不知低配电设计规范是否有2011版,所以仍引用95版.
回复
陈氏屾人
2012年07月26日 16:14:26
11楼
把小的开关后接出线并联不可以吗?
回复