我厂控制室日光灯事故照明切换后基本都不亮,并且刚换的灯管很快烧掉,不知道问题出在哪?以前曾经都亮的,事故照明有个专门的事故照明箱,交直流两路电源,日光灯上装有应急电源装置,旁边还有个蓄电池,说是备用电源,不知原理是什么,应急电源型号YF518-8-40,请高手指点!!!!!!!!!!!!!!
我厂控制室日光灯事故照明切换后基本都不亮,并且刚换的灯管很快烧掉,
不知道问题出在哪?以前曾经都亮的,事故照明有个专门的事故照明箱,
交直流两路电源,日光灯上装有应急电源装置,旁边还有个蓄电池,
说是备用电源,不知原理是什么,应急电源型号YF518-8-40,
请高手指点!!!!!!!!!!!!!!
12楼
好,根据你电话中的描述我可以说的是:
1、你的应急照明灯具是6V蓄电池供应应急电源的,是灯具自带有的,只是容量小了1800mah;
2、其实我建议你测量一下灯具蓄电池还有效不?如果有效则再检查与灯具蓄电池并联的事故箱蓄电池是否有效?如果二者有一 个无效那么就不能正常工作的,另外如果有一个是有效或者二 个有效那么拆了无效的后应该好了,如果还不能工作那么就是灯具里面的逆变电路有问题了;
3、检查应急线路有无问题,再线路没有问题的情况下,那么就按第二条处理就可以了;
4、再有不清楚可以再联系我05796203833