我厂控制室日光灯事故照明切换后基本都不亮,并且刚换的灯管很快烧掉,不知道问题出在哪?以前曾经都亮的,事故照明有个专门的事故照明箱,交直流两路电源,日光灯上装有应急电源装置,旁边还有个蓄电池,说是备用电源,不知原理是什么,应急电源型号YF518-8-40,请高手指点!!!!!!!!!!!!!!
我厂控制室日光灯事故照明切换后基本都不亮,并且刚换的灯管很快烧掉,
不知道问题出在哪?以前曾经都亮的,事故照明有个专门的事故照明箱,
交直流两路电源,日光灯上装有应急电源装置,旁边还有个蓄电池,
说是备用电源,不知原理是什么,应急电源型号YF518-8-40,
请高手指点!!!!!!!!!!!!!!
2楼
验收时,没试试?
回复
3楼
原理是没错的,估计线路有短路问题吧。
回复
4楼
蓄电池是6V的,怎么做备用电源?
回复
5楼
你的事故照明箱是供荧光灯的?为什么交、直流两路?不是交流两路,直流是备用吗?那么你切换到备用直流荧光灯是点不亮的,而且会烧掉也正常啊,呵呵
回复
6楼
是交直流两路的,并且以前做切换实验时是正常的。不知是什么原因
回复
7楼
哦
关于这个问题有很大的可能是你的蓄电池过期了,没有蓄电功能了,其实只要有专用的蓄电池做备电,那么就没必要选择应急带电池的日光灯了,要不选择了带电池的应急日光灯就没必要加事故蓄电池做备电了,呵呵二 者之间是否是存在线路混乱了,呵呵 !再有问题请联系05796203833我可以详细解答。
回复
8楼
我也搞不清楚,设计就是这样的,我们是电厂,控制室全是日光灯管,图纸上可以显示有一部分是事故照明灯,图纸注明这部分灯具要加装逆变器,并配有专用的事故照明箱,采取交直流两路电源互相切换,由于当时是施工单位购买的,没有任何资料,施工管理与验收又极不规范,再加上人员更换,许多方面原因造成的,目前很难搞清楚究竟什么问题。
回复
9楼
我估计是这样的,强切电源切换的是24伏的,接触器接线错误导致.
回复
10楼
量下电压,应急的
回复
11楼
切换电源是交直流220V的,
回复