双速风机接线
czk2011
czk2011 Lv.7
2012年07月22日 22:03:23
只看楼主

现在又一双速风机 六个触头 U1V1W1 U2V2W2 U1V1W1接低速 U2V2W2接高速短接U1V1W1 可是现在由于线路故障 短接星型的接触器没有吸合 我想问问现在电机是按低速正常运转 还是会出现其他故障? 这六个触头有没有高速低速之分 可不可以反过来用 低速当高速用 高速当低速用?

现在又一双速风机 六个触头 U1V1W1 U2V2W2 U1V1W1接低速 U2V2W2接高速短接U1V1W1 可是现在由于线路故障 短接星型的接触器没有吸合 我想问问现在电机是按低速正常运转 还是会出现其他故障? 这六个触头有没有高速低速之分 可不可以反过来用 低速当高速用 高速当低速用?
免费打赏

相关推荐

APP内打开