双速风机接线
czk2011
czk2011 Lv.7
2012年07月22日 22:02:28
只看楼主

现在又一双速风机 六个触头 U1V1W1 U2V2W2 U1V1W1接低速 U2V2W2接高速短接U1V1W1 可是现在由于线路故障 短接星型的接触器没有吸合 我想问问现在电机是按低速正常运转 还是会出现其他故障? 这六个触头有没有高速低速之分 可不可以反过来用 低速当高速用 高速当低速用?

现在又一双速风机 六个触头 U1V1W1 U2V2W2 U1V1W1接低速 U2V2W2接高速短接U1V1W1 可是现在由于线路故障 短接星型的接触器没有吸合 我想问问现在电机是按低速正常运转 还是会出现其他故障? 这六个触头有没有高速低速之分 可不可以反过来用 低速当高速用 高速当低速用?
yahui520
2012年07月25日 13:44:55
2楼
3个接触器其中一个控制低速,2个控制高速,接触器型号都是一样的可以互换,但是不能倒线。 ====据我观察 接星型接触器器不吸合,故电机绕组没有连接,所以电机是不会转动的
回复

相关推荐