R410A风冷冷水机组
zidane1527
zidane1527 Lv.2
2007年01月11日 15:42:56
只看楼主

我现在做R410A的水机,因结构比较紧凑,想把贮液器去掉,不知道行不行,请大侠指教,蒸发器是用板换(制冷工况),是整体机,没有长联管!谢谢

我现在做R410A的水机,因结构比较紧凑,想把贮液器去掉,不知道行不行,请大侠指教,蒸发器是用板换(制冷工况),是整体机,没有长联管!谢谢
免费打赏
zhengshg1979
2007年01月12日 11:46:33
2楼
为什么要把贮液器去掉,这个应该咨询厂家,一般停机或者检修的时候,冷媒是要在这个容器中存放的
回复
liyingf139
2007年01月12日 13:43:07
3楼
我个人认为不应该去掉.
回复
曲水流
2007年01月13日 17:11:34
4楼
我现在正在搞一个R410A系统的,共400匹,大家给个意见。我认为不能去掉,由于系统管道较长,同时R410A的运行压力较高,2.8MPa,贮液器在机组运行与停止时都有作用,保证压缩机的满液。
回复
zidane1527
2007年01月18日 10:55:22
5楼
R410A用7个的内螺纹管换热器,面积比9.52的小了,那它的风量是不是应该要加大啊
回复

相关推荐