请教各位,一类高层建筑,半地下层为KVT,有很多小房间,部分房间面积超过50平米,半地下总面积超过1000平米,这样的情况,如何做机械排烟呢,是只在公共部位设置机械排烟,还是公共部位及所有大于50平米的房间均要设置机械排烟,请各位高手赐教。

请教各位,一类高层建筑,半地下层为KVT,有很多小房间,部分房间面积超过50平米,半地下总面积超过1000平米,这样的情况,如何做机械排烟呢,是只在公共部位设置机械排烟,还是公共部位及所有大于50平米的房间均要设置机械排烟,请各位高手赐教。
免费打赏
snail_yin
2012年07月23日 09:16:36
2楼
所有大于50m2的房间是必须要设。对于小于50m2的房间也建议设置,否则就要将面积计入走道,导致走道防烟分区划分比较复杂。
回复
chenfeng306446313
2012年07月24日 17:27:47
3楼
回复
cake_01
2012年07月24日 22:13:21
4楼
不论面积大小均设置机械排烟。
回复
zhaoshansi1985
2012年07月25日 08:39:23
5楼
因为地下室 位于低处 产生 烟雾以后容易堆积起来 所以要设置排烟的
回复
zhlongbo
2012年07月25日 22:15:12
6楼
很多小房间,部分房间面积超过50平米,半地下总面积超过1000平米,这样的情况,如何做机械排烟呢,是只在公共部位设置机械排烟,还是
回复
bingzhiyan11
2012年07月26日 17:10:42
7楼
所有KTV包房均要设置
回复
yufeimen0000
2012年07月28日 22:13:38
8楼
版主说的就挺好的。
回复
雪中松叹
2012年07月29日 17:52:14
9楼
回复
lzc0518
2012年07月30日 10:18:39
10楼
所有大于50m2的房间是必须要设。对于小于50m2的房间建议房间与走廊设置成防火门,走道为独立防火分区,可根据情况划分防烟分区,此时不计入设置有防火门的不排烟房间,如果房间与走廊不设置防火门,防烟分区划分比较复杂需计入不设置有防火门的不排烟房间。
回复
dp522dp
2012年07月30日 10:57:20
11楼
《低规》9.4.6条第4款
《高规》8.4.1.4条