请教各位,一类高层建筑,半地下层为KVT,有很多小房间,部分房间面积超过50平米,半地下总面积超过1000平米,这样的情况,如何做机械排烟呢,是只在公共部位设置机械排烟,还是公共部位及所有大于50平米的房间均要设置机械排烟,请各位高手赐教。

请教各位,一类高层建筑,半地下层为KVT,有很多小房间,部分房间面积超过50平米,半地下总面积超过1000平米,这样的情况,如何做机械排烟呢,是只在公共部位设置机械排烟,还是公共部位及所有大于50平米的房间均要设置机械排烟,请各位高手赐教。
免费打赏
lwq002
2012年07月31日 16:05:12
12楼

谢谢!
回复
lwq002
2012年07月31日 16:08:22
13楼

“设防火门”,这样做......
回复
clould
2012年08月06日 09:37:12
14楼
根据低规9.4.6中第4条“设置机械排烟系统的地下、半地下场所,除歌舞娱乐放映游艺场所和建筑面积大于50㎡的房间外,排烟口可设置在疏散走道”ktv属于歌舞娱乐放映游艺场所,所以还是应该考虑在房间内设置排烟口。
回复
wohaicz
2012年08月06日 09:43:13
15楼
都做吧,反正就是多一个排烟口,通风也是要做的,排烟量大一点就是了!
回复
guoguo.feng
2012年08月06日 10:23:21
16楼
楼主,太感谢了!正好急用!咱们坛子里就是热心人多啊!
回复
撼地神牛
2012年08月06日 12:14:52
17楼
学习了,谢谢各位师兄
回复
zhangyuanyuan0
2012年08月06日 15:24:52
18楼
当然要做排烟了
回复
xuzechen826
2012年08月07日 10:52:41
19楼
你自己挺明白的,这种场所按高标准设没错,不能省钱
回复
zhangluochen
2012年08月07日 10:56:22
20楼
建筑设计防火规范中,9.1.3中规定设置在地下,半地下的歌舞娱乐放映娱乐场所要设置排烟设施,这里并没有面积要求,因此要设置的。
回复
libo2000
2012年08月07日 14:27:54
21楼
地下室KTV不管大小,都必须设排烟。
回复