钢筋工程量计算问题(加急)!
jinzhikai
jinzhikai Lv.2
2007年01月11日 11:20:25
只看楼主

请教一个钢筋工程量计算的问题,框架工程中框架梁箍筋按照03G101图籍的表示柱中间的部分好象没有画箍筋,我使用了鲁班钢筋算量软件计算分析框架量与柱相交部分也没有计算.但是施工单位的预算员指出施工中按照正常间距200MM加箍筋.03图籍中虽然没有画箍筋但不能说明这里可以不设箍筋,监理明确要求加箍筋,这种情况是否应该计算.另外楼板钢筋中的负弯距筋在框架梁上的部分是否还要设置分布钢筋.以上问题那位老师赐教多谢!!!!

请教一个钢筋工程量计算的问题,框架工程中框架梁箍筋按照03G101图籍的表示柱中间的部分好象没有画箍筋,我使用了鲁班钢筋算量软件计算分析框架量与柱相交部分也没有计算.但是施工单位的预算员指出施工中按照正常间距200MM加箍筋.03图籍中虽然没有画箍筋但不能说明这里可以不设箍筋,监理明确要求加箍筋,这种情况是否应该计算.另外楼板钢筋中的负弯距筋在框架梁上的部分是否还要设置分布钢筋.
以上问题那位老师赐教多谢!!!!
免费打赏
jinzhikai
2007年01月12日 14:49:10
2楼
怎么没有人回复呢?没有人遇到类似问题吗?这类问题看来很少注意到.
回复
lirunquan
2007年01月23日 19:36:26
3楼
框架梁柱交接区内,不必设梁箍筋,从柱边外50MM开始设梁箍,图集中有明确表示。但柱箍必须设。你比较一下40、45、62、63、64页的图就清楚了。最好自己从理论上分析一下,为什么要这样做。板负筋的分布筋,在梁上当然可以不放,粮上部筋完全可以代替板分布筋。