【请教】大家帮我看看 外挑工字钢的 问题 !谢谢啦
zxw1183321259
2012年07月21日 22:16:46
来自于建筑施工
只看楼主

小弟 毕业半年 在一个私人 老板 手里 实习 楼 层 22 层 6 层一挑 其中一面 除去转换层 2 层 现在已经到了 11 层 标准层还有 9 楼 由于 这一面下面 是 直接 支在 裙楼上 所以 在裙楼上 支了 8 楼 那么 下一次 挑工字钢就在12 楼 最后剩下的 8 楼 就做 一次 挑 这问题就来了 板厚客厅12 卧室 10 我担心 这多挑的 2 楼 怕出工字钢 和楼面板 的 抗弯承载力不够 (工字钢我感觉应该没什么问题 具体是多少的工字钢我不太清楚 不好意思各位, 我关心的是 楼面板 和 阳台板 万一出问题了就悲剧了) 本来外架悬挑也有方案的 但我还是想来论坛 看看 大家 是怎么个看法 嘿嘿

小弟 毕业半年 在一个私人 老板 手里 实习 楼 层 22 层 6 层一挑 其中一面 除去转换层 2 层 现在已经到了 11 层 标准层还有 9 楼 由于 这一面下面 是 直接 支在 裙楼上 所以 在裙楼上 支了 8 楼 那么 下一次 挑工字钢就在12 楼 最后剩下的 8 楼 就做 一次 挑 这问题就来了 板厚客厅12 卧室 10 我担心 这多挑的 2 楼 怕出工字钢 和楼面板 的 抗弯承载力不够 (工字钢我感觉应该没什么问题 具体是多少的工字钢我不太清楚 不好意思各位, 我关心的是 楼面板 和 阳台板 万一出问题了就悲剧了) 本来外架悬挑也有方案的 但我还是想来论坛 看看 大家 是怎么个看法 嘿嘿

--------------------------------------------- 分割线-----------------------------------------------

接下来 正题来了

还是工字钢的 问题 在转换层 一层 由于是商用 所以 悬挑的 地方 是水平的 如图:


IMG_20120721_173303.jpg




而 再上去 6 楼 到了 标准层 由于是住宅 有阳台 往下落了 10公分 这样 工字钢 就存在着 悬挑 距离更远了 所以 都在 阳台锁口梁 边上 垫上了 木方 如图:

IMG_20120721_173549.jpg


在这 我就想问一个问题

第 2 张图 上 从 受力来分析 是不是就相当于是 简支外伸梁 固定端 一个 支座 阳台边 一个 支座

而第 1 张图 工字钢 压在楼面上 楼面的受力是不是 更合理一些 ?(就相当于说 这种是不是和 第二张图 受力一样 阳台锁口梁的 地方 也相当于一个 支座 ?)(关键啊)


另外再来一张大家帮我看看 我感觉10公分的板厚 3.8米的 跨 挑了 7.8 根 这固定端 楼面受的 反向拉力 好大啊 安全吗??


不好意思 我的 描述有些累赘 初次发帖排版不好 请大家 见谅 呵呵!

请大家 帮 我 分析分析 这两种 情况的 楼面受力情况..... 以及固定端 处 楼板 采取一个怎样的加固措施..... 谢谢大家了

IMG_20120721_173303.jpg


IMG_20120721_173549.jpg


IMG_20120721_173747.jpg

免费打赏
xjf729616946
2012年07月24日 19:45:04
12楼
目前这种情况楼板已经完成,我建议就是将悬空的那头用钢绳拉至上层。
回复
cqrxgl
2012年07月24日 19:52:56
13楼
压环少啊!建议用钢丝绳啊!
你的工字钢好像是12的应该没什么问题,
回复
jacklice
2012年07月24日 21:31:13
14楼
普遍都是用钢丝绳卸荷 在上一层梁预埋铁环 拉钢丝绳卸荷
回复
mqsjwc1
2012年07月24日 22:43:48
15楼
下面的老弟,成本高点,但是看起来很规范.
回复
杯酒人生
2012年07月24日 22:45:32
16楼
乱施工,U形箍预埋间距完全错误 ,好好去看下规范吧
回复
lzrsteven
2012年07月24日 23:11:36
17楼
第一个是锚固点的间距不对 其次是锚固的方式和点的数量有问题 在方案的选择上也欠考虑 一次悬挑8层以上情况 施工单位都是极力避免的
回复
金戈铁马
2012年07月25日 00:21:26
18楼
回复
anruge16875
2012年07月25日 02:40:33
19楼
还没有碰到过这样的呢 学习下
回复
p285641053
2012年07月25日 09:14:29
20楼
这个要经过计算的啊,脚手架施工方案里面
回复
cxm0632
2012年07月25日 10:12:06
21楼
回复

相关推荐