小弟 毕业半年 在一个私人 老板 手里 实习 楼 层 22 层 6 层一挑 其中一面 除去转换层 2 层 现在已经到了 11 层 标准层还有 9 楼 由于 这一面下面 是 直接 支在 裙楼上 所以 在裙楼上 支了 8 楼 那么 下一次 挑工字钢就在12 楼 最后剩下的 8 楼 就做 一次 挑 这问题就来了 板厚客厅12 卧室 10 我担心 这多挑的 2 楼 怕出工字钢 和楼面板 的 抗弯承载力不够 (工字钢我感觉应该没什么问题 具体是多少的工字钢我不太清楚 不好意思各位, 我关心的是 楼面板 和 阳台板 万一出问题了就悲剧了) 本来外架悬挑也有方案的 但我还是想来论坛 看看 大家 是怎么个看法 嘿嘿
--------------------------------------------- 分割线-----------------------------------------------
接下来 正题来了
还是工字钢的 问题 在转换层 一层 由于是商用 所以 悬挑的 地方 是水平的 如图:
而 再上去 6 楼 到了 标准层 由于是住宅 有阳台 往下落了 10公分 这样 工字钢 就存在着 悬挑 距离更远了 所以 都在 阳台锁口梁 边上 垫上了 木方 如图:
在这 我就想问一个问题
第 2 张图 上 从 受力来分析 是不是就相当于是 简支外伸梁 固定端 一个 支座 阳台边 一个 支座
而第 1 张图 工字钢 压在楼面上 楼面的受力是不是 更合理一些 ?(就相当于说 这种是不是和 第二张图 受力一样 阳台锁口梁的 地方 也相当于一个 支座 ?)(关键啊)
另外再来一张大家帮我看看 我感觉10公分的板厚 3.8米的 跨 挑了 7.8 根 这固定端 楼面受的 反向拉力 好大啊 安全吗??
不好意思 我的 描述有些累赘 初次发帖排版不好 请大家 见谅 呵呵!
请大家 帮 我 分析分析 这两种 情况的 楼面受力情况..... 以及固定端 处 楼板 采取一个怎样的加固措施..... 谢谢大家了