各位大侠:变压器纵差保护究竟对变压器内部匝间短路故障有无反应??谢谢
各位大侠:变压器纵差保护究竟对变压器内部匝间短路故障有无反应??谢谢
2楼
当变压器内部少数绕组匝间短路,虽然短路匝内短路电流很大,但表现在相电流上并不明显,因此差动保护没有反应。此类故障由变压器瓦斯保护切除(匝间短路电流会是绕组内部发热,产生强烈油流冲向油枕)。
回复
3楼
同意!!
如果匝间短路引起的差流达到或大于整定差流时,差动保护也动作!!!!!!!!!!!
回复
4楼
所以匝间短路一般是由瓦斯保护来反映的
回复
5楼
同意, 变压器的保护从主到后备: 瓦斯, 差动, 速断, 过流...
回复
6楼
横差保护可以保护匝间
回复
7楼
说纵差保护对匝间短路毫无反应,这不客观,但事实上,纵差保护对于轻微匝间短路反应非常不灵敏。既使是瓦斯保护对于轻微的匝间短路也缺乏足够的灵敏度,这在目前继电保护来说,还是一个难题。只能通过变压器试验才能知道(如直阻和油试验)