最近见到过图纸,变压器室照明使用防暴灯,让我不大明白,请教高手,变压器室照明有什么要求吗
最近见到过图纸,变压器室照明使用防暴灯,让我不大明白,请教高手,变压器室照明有什么要求吗
2楼
满足相应的照度要求,我们一般使用荧光灯。具体的为什么选用防爆灯问设计者。
回复
3楼
变压器室应该室属于丁\戊类的,使用防爆灯具没什么依据。
回复
4楼
常用的荧光灯
回复
5楼
建议采用应急灯
回复
6楼
变压器室内如果采用油浸变压器,灯具就应采用防爆灯具
回复
7楼
变压器室内如果采用油浸变压器,灯具就应采用防爆灯具
我同意,但没有什么要求的时候一般都用荧光灯,
回复
8楼
变压器室内如果采用油浸变压器,灯具就应采用防爆灯具 .我们这里的变压器室还没有使用防爆灯,应该改一下!
回复
9楼
没有规范规定使用防爆灯。
回复
10楼
照明是有要求的
防爆灯指的是在高压室采用油浸式变压器时用的.
其他要求 灯具必须安装高度3M,且安装在屏柜前后,不能装在屏顶.照明线路须采用暗敷,不宜走明线.
回复
11楼
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复