【分析】这钻孔灌注桩质量如何?
极度无奈
2012年07月20日 20:06:59
来自于工地图片
只看楼主

请教下这样的桩的质量如何?还有隔壁家有一条烂桩,不知道是不是混凝土浆不够还是怎么回事,面上的全是粉末,用手捏都碎,现在已经破到设计标高了,有点石子,但还是一捏就碎,有什么经济的办法可以补救这条桩?

请教下这样的桩的质量如何?还有隔壁家有一条烂桩,不知道是不是混凝土浆不够还是怎么回事,面上的全是粉末,用手捏都碎,现在已经破到设计标高了,有点石子,但还是一捏就碎,有什么经济的办法可以补救这条桩?

2012-07-05 18.45.36.jpg


2012-07-05 18.45.48.jpg


2012-07-19 10.47.40.jpg


2012-07-19 09.05.08.jpg

qin.jq
2012年07月20日 22:49:38
2楼
如你所言的话,当初浇筑桩的时候,可能没好做到真正的超灌控制,现在还属于泥浆夹石这一层,应该继续砍桩,直到密实砼这层,按桩的设计强度或提高一级强度灌装至承台底标高以上50mm处。
回复
hchsh163
2012年07月21日 08:52:50
3楼
灌装的时候没有灌注到位,浮浆太厚,虚桩可能是因为清空泥浆比重太大,或者是地质原因(黄土高原的冲击桩,浮浆能达到一米多)。继续凿桩头吧。凿到新鲜混凝土面,让试验室看下强度,可以的话可以把钢筋笼补好,按承台的砼标号当柱子接桩。注意把桩头的砂石清理干净,注意振捣密实,没必要超灌50公分了,像柱子一样,留够凿毛浮浆层就行了。
回复
xmu_sb
2012年07月24日 09:50:47
4楼
去年做了8根钻孔灌注桩,浇注水下混凝土时候导管的地面为止和混凝土面的标高一定要控制大致精确,在即将或者觉得混凝土表面已经到达设计标高时,用长木条或者其他物体捅入桩孔中,用手感还有木棍插入深度来验证混凝土标高,当然要扣除泥浆和混凝土混合的那一层高度,用手感就能感觉出来~
回复
evilcamel
2012年07月24日 10:06:17
5楼
学习了,最近灌注桩工程较多
回复
hwqlovemjs777
2012年07月24日 10:11:58
6楼
正常,构件看检验结构,外观不是主要的
回复
wangyanbin520
2012年07月24日 10:29:31
7楼
从破除的桩渣以及如你所说的话,当初这砼的配比是不是有问题啊,基本没见什么石子啊
回复
结构小徐
2012年07月24日 10:48:07
8楼
过来学习下,我家的桩出现的问题也很严重,现在的施工质量的确差劲
回复
wangyuxun2006
2012年07月24日 11:21:08
9楼
感觉是灌注桩的浮浆层太厚了,继续凿吧,直到混凝土面层,然后提高一级标号的灌注,到高处50公分,
回复
shenyunjie1978
2012年07月24日 11:55:19
10楼
这根桩是因为在施工过程中,没控制好超灌高度,以致凿到桩顶标高位置时还是浮浆层。处理方法:继续向下凿,如果过深,可以考虑周边采用井点降水法。凿到新鲜混凝土后,旁边砌筑砖胎膜,清理桩头后提高一级混凝土浇筑到桩顶标高即可。
回复
shenyunjie1978
2012年07月24日 11:56:45
11楼
根据图片颜色观察,应该离桩顶标高不远了。估计再1m左右可以到混凝土。
回复