例如S9-10/0.4 250KVA的变压器,可以用多少A?怎么计算的?感谢
例如S9-10/0.4 250KVA的变压器,可以用多少A?怎么计算的?感谢
2楼
Se=根号3XIXU
回复
3楼
250KVA的变压器,约400A电流.
回复
4楼
In=额定容量除以根号3乘以低压额定电压
通过公式得出额定电流360A
回复
5楼
楼上的请问这个电流是用电流表卡每一相的实际直吗 ? 它和变压器额定电流有什么关系呢?
回复
6楼
正常情况下不要超过:I=250*0.9*0.85/0.4/3^0.5=276A,比额定电流要小一些。
回复
7楼
你是怎么算的?360A的答案好象比较实际.
回复
8楼
考虑到功率因数……
回复
9楼
I=S/(根号3*0.4)
=250/1.732*0.4=361A 变压器额定电流为361A
考虑变压器的经济运行一般在70%~85%,取中间值0.8,那么:(250/1.732*0.4)*0.8=289A
回复
10楼
250x1000/380/1.732x1.2=456A考虑可以长期过载1.2倍
回复
11楼
电工学中三相变压器容量的计算公式:P=根号3XIXU P-变压器的容量KVA I-变压器的电流A U-变压器的电压V.变压器的标牌上都标有高压侧的电流电压低压侧的电流电压.就是以以上计算公式得出.
回复