一组玻璃钢夹砂管安装图片
以水为家
以水为家 Lv.10
2007年01月10日 14:13:40
来自于工地图片
只看楼主

这是一组输水管线工程图片.

这是一组输水管线工程图片.
免费打赏
会游泳的鱼
2007年09月20日 13:18:40
12楼
采用什么接口?
回复
以水为家
2007年12月04日 10:18:28
13楼
该工程已于2007年5月21日竣工通水,目前已运行半年,运行状况良好.
该输水管道采用橡胶接口.
回复
410695920
2007年12月10日 19:08:58
14楼
好,安装方便,施工周期短。
回复
zh7801
2008年01月17日 18:39:41
15楼
可以解释一下你那个试压得工作原理吗?
为什么设在管道端头?
回复
css207
2008年01月27日 09:26:46
16楼
好像没有看到管道地下有铺沙。
另外,埋在农田地下,卖深是不是浅了点?
回复
03330215
2008年01月28日 10:29:50
17楼
没有人工回填啊 直径多大的
回复
以水为家
2008年01月30日 11:09:13
18楼
管道埋深不会浅,管顶覆土最小为0.84米,最大为5.28米,农田耕作只需0.40米左右,对耕作及管道运行安全均不会受到影响。从目前运行情况看,供水管网运行良好,到目前为止未发生爆管现象或因耕作造成爆管漏水事故,也没有收到当地农民对因敷设管道影响其耕种的意见。
由于沟槽开挖后大部分基础较好,所以没有铺沙,仅此铺沙一项节约了17万元投资,对有些地段采用砼垫层,回填土都是采用原土回填。
管道直径DN600管。
图片中所示试压是每根管道安装后管接头的试压。在管道安装500米后又要做一次管道试压。
在此谢谢各位同行的回贴。
回复
dota_lovej
2008年10月28日 19:02:44
19楼
:) :hug: :lol :) :L
回复
yzjunjieyao
2008年12月13日 15:31:05
20楼
这组图片有以下几个问题:
1.管下未垫砂
2.管腔回填采用机械回填,按规范要求这部分压实系数不小于0.95
3.直接用挖机拖管,不符合要求
回复
lzzhangguojun
2009年01月03日 10:16:22
21楼
是哪个公司生产的