我遇到个问题,甲方要求玻璃钢管道用胶泥接口,有哪位老兄知道是怎么个程序来做啊?方案编不出来,憋这了。请各位好心的老兄指点下,先谢谢哦!
我遇到个问题,甲方要求玻璃钢管道用胶泥接口,有哪位老兄知道是怎么个程序来做啊?方案编不出来,憋这了。请各位好心的老兄指点下,先谢谢哦!
2楼
望了写是玻璃钢夹砂管道
回复
3楼
样本里去找找
回复
4楼
连接方式:管段间采用嵌入式钢套环连接定位方式,顶进到位后内糊玻璃钢口密封。顶管两端车出一个平台,以便钢套环套上管端后钢套环外径与顶管本身外径一致。外钢套环内塞厚度相当的高弹性止水橡胶环,两管对接后起封水作用,钢套环起定位作用,并增加部分抗不均匀沉降的能力
http://co.163.com/forum/content/1790_455950_1.htm
(希望大家不断补充,谢谢)
回复
5楼
感谢各位了!谢谢!
回复
6楼
可参照混凝土排水管道接口的做法施工。
兑口处先涂一层胶泥(应选用防水胶泥材料),在胶泥外缠绕一层网格布,再涂一层胶泥即可。
回复
7楼
另外,管道兑口处,应设混凝土管基。
回复
8楼
用过的全是承插连接啊!甲方凭什么规定连接方式啊,没有违反规范应该就可以了!
回复