主管接出支管,什么时候要用风量调节阀,什么时候不用有静压箱了就不用了吗?还是一般风口都得带阀,只是每个院画图的标准不一样?
主管接出支管,什么时候要用风量调节阀,什么时候不用
有静压箱了就不用了吗?还是一般风口都得带阀,只是每个院画图的标准不一样?
2楼
一般的都要带阀的
回复
3楼
一般都是支管上要请安装风阀,风口有自带的也有不带的。
回复
4楼
一般来说都要带,除非是自带调节风量功能的风口。
回复
5楼
风管上至少要有防火阀啊~消防的要求。
回复
6楼
安风量调节阀,是为了做到水力平衡
送风管道在接出支风管之后后面继续接着风管,这样风经过,就会有两个风道可以走风,若是两边的水利很难达到平衡要求,风量的分配存在问题。
[
本帖最后由 ziyitiantiankaixin 于 2012-7-24 17:32 编辑 ]
回复
7楼
主管接风管处一般安装风量调节阀调节风量多少,风口就无需再带阀,也有风口自带阀的,效果是一样的,静压箱是减少动压损失,保证风量均匀分配,降低噪音
回复
8楼
回复
9楼
风管机都是带静压的,风道压力根据需要可以调整;静压箱是为了降低噪音,保证风量均匀分配。从静压箱可以接出二路以上的支管。主管接风管处安装风量调节阀,可以通过调节风阀开度来调节风量,并与内机调节静压相配合,相应调节风口的风量。
回复
10楼
机房内可以安装70°防火调节阀。其余在同一个防火分区的可安装手动调节阀
回复
11楼
如果是垂直的 那就要 装风量调节阀了
回复