一个8度地区的幼儿园(重点设防类),在计算时已经提高到9度,请问抗震构造措施的抗震等级是否还需要提高一级。

一个8度地区的幼儿园(重点设防类),在计算时已经提高到9度,请问抗震构造措施的抗震等级是否还需要提高一级。
免费打赏
zhanglin2829124
2012年07月19日 15:24:43
2楼
既然计算以提高一级,构造不用再提高了,按九度行,参考《建筑抗震设计规范应用与分析》(朱炳寅编著)P9.
回复
天使过眼云烟
2012年08月02日 10:05:47
3楼
对,只要你计算的时候提高了,就不需要再提高措施了,
回复
zhuanfeng123
2012年08月02日 17:12:44
4楼
抗震等级提高一级,抗震设防烈度不变吧