厂房设计
qyuitti
qyuitti Lv.4
2012年07月19日 14:09:34
只看楼主

100吨的吊车,连自重算上150吨,柱距10吗,跨度8m,请问柱子和吊车梁差不多多大啊?钢筋混凝土的!!急急急急急急[ 本帖最后由 qyuitti 于 2012-7-19 14:11 编辑 ]

100吨的吊车,连自重算上150吨,柱距10吗,跨度8m,请问柱子和吊车梁差不多多大啊?钢筋混凝土的!!急急急急急急

[ 本帖最后由 qyuitti 于 2012-7-19 14:11 编辑 ]
免费打赏
cadxzhou
2012年07月22日 10:58:45
2楼
100吨吊车的厂房设计并不难,问题是采用10米柱距,你将找不到吊车梁和所有屋面构件和墙壁构件的标准图,每一个构件都是非标准的,设计工作量太大。跨度8米更是匪夷所思,扣去吊车两端的“盲区”吊车的作业面太小。建议你参考周果行编著《房屋结构毕业设计指南》第四篇——排架体系房屋结构设计,系统学习单层厂房结构设计。
回复
qyuitti
2012年07月23日 09:33:17
3楼
谢谢!