三间相邻厂房能否共用一个屋面消防水箱?
ljw256
ljw256 Lv.4
2007年01月09日 16:02:19
只看楼主

如题,单位接了个工程,三间厂房相邻.建筑的说,想把三间厂房的屋面消防水箱,合建在一个厂房屋面,从而减少其它两间厂房的天面何载!不知道行不行得通?要是三合一,担心审图的时候消防不过关!...哪位大哥指教下...

如题,单位接了个工程,三间厂房相邻.
建筑的说,想把三间厂房的屋面消防水箱,合建在一个厂房屋面,从而减少其它两间厂房的天面何载!
不知道行不行得通?要是三合一,担心审图的时候消防不过关!...
哪位大哥指教下...
lookfish1982
2007年01月13日 20:10:37
12楼
搂主是哪里的,这种做法各地都有不统一的。我们这里一般消防水箱都要再加上增压设备的。但只要你厂区里面满足两路进水,消防水池倒是都可以免得
回复
xjaksr33
2007年01月15日 11:17:38
13楼


2006版的建规在条文说明中有这样的要求:
8.4.4 本条规定了设置消防水箱的相关要求。
2 临时高压给水系统给水可靠性较低,采用临时高压给水系统的建筑应设消防水箱。
1)由于重力自流的水箱供水安全可靠,因此,消防水箱应尽量采用重力自流式,并设置在建筑物的顶部(最高部位),且要求能满足最不利点消火栓栓口静压的要求。

由于各地消防官员的要求不一,已有要求水箱的设置必须满足最不利点消火栓栓口静压的要求,不论建筑形式!
回复
yanglan
2007年01月15日 21:36:21
14楼
完全可以的,也就是常说的区域临高压系统, 放在最高的那座建筑物上即可
回复
kc900@co163
2007年01月15日 23:46:41
15楼
强烈同意12楼的的意见,不同地方有不同要求。
区域水箱还是比较划算的,消防泵不是也是区域设置吗?如果室内消防要加泵你做几个啊?想来是一用一备,水箱相同道理啊
回复
dongrinuanyang
2007年01月16日 16:42:12
16楼
同意合用水箱,容量按消防用水量最大的算,不过,还要看8.4.4条第2条采用多大水箱
回复
dongrinuanyang
2007年01月16日 16:45:25
17楼
同意合用水箱,容量按消防用水量最大的算,不过,还要看8.4.4条第2条采用多大水箱