三间相邻厂房能否共用一个屋面消防水箱?
ljw256
ljw256 Lv.4
2007年01月09日 16:02:19
只看楼主

如题,单位接了个工程,三间厂房相邻.建筑的说,想把三间厂房的屋面消防水箱,合建在一个厂房屋面,从而减少其它两间厂房的天面何载!不知道行不行得通?要是三合一,担心审图的时候消防不过关!...哪位大哥指教下...

如题,单位接了个工程,三间厂房相邻.
建筑的说,想把三间厂房的屋面消防水箱,合建在一个厂房屋面,从而减少其它两间厂房的天面何载!
不知道行不行得通?要是三合一,担心审图的时候消防不过关!...
哪位大哥指教下...
ah-wangjun
2007年01月09日 18:25:24
2楼
没问题。
回复
ljw256
2007年01月10日 09:16:44
3楼
多谢老王..
回复
ljw256
2007年01月10日 09:31:06
4楼
要是真的合建的话,水量怎么算?
是按照每间厂房需要的消防用水量加起来?还是只按一间厂房的算?
合建的时候,比较远的厂房水头损失会不会太大了点?
麻烦再指教下.....
回复
catte
2007年01月10日 09:51:02
5楼
按用水量最大一幢计算
回复
catte
2007年01月10日 09:51:34
6楼
按用水量最大的一幢计算
回复
ljw256
2007年01月10日 10:19:21
7楼

谢谢了...

还有,合建的时候,较远的那间厂房的水头损失大了点,消防水箱放在梯屋天面恐怕不够水压!! 提高水箱的高度,又怕影响建筑的美观! 建屋顶加压设备,又要增加天面的何载,建筑的恐怕不干...
头痛啊!大家帮帮忙给点意见....多谢了
回复
ah-wangjun
2007年01月10日 11:05:04
8楼
如果房屋之间满足防火间距的要求,按最大一栋考虑,否则按照群组考虑。
回复
hahaxiao1978
2007年01月11日 14:15:33
9楼
低规不要求水压的,可是你应该考虑设置的有效性。
回复
windows
2007年01月11日 16:40:34
10楼
没问题,,可以合用
按消防用水量最大的计算水箱大小
回复
ah-wangjun
2007年01月11日 17:03:50
11楼


放在最高点即可,多层建筑仅考虑能使管道内充满水即可,没有压力要求。
回复

相关推荐