砌体结构和框架结构的基础能搞在一起吗?
xiaomei014
xiaomei014 Lv.3
2012年07月19日 10:17:41
来自于砖混结构
只看楼主

各位大侠,小女子碰到了个问题:缝左边是框架结构的沿街,缝右边是砌体结构的住宅,缝子轴线距离是360,这样不同的结构形式基础该怎么弄啊?可以用双墙基承担框架部分的填充墙和砌体部分的承重墙么?请各位大侠明鉴啊,谢谢啦。。。

各位大侠,小女子碰到了个问题:
缝左边是框架结构的沿街,缝右边是砌体结构的住宅,缝子轴线距离是360,这样不同的结构形式基础该怎么弄啊?可以用双墙基承担框架部分的填充墙和砌体部分的承重墙么?
请各位大侠明鉴啊,谢谢啦。。。
免费打赏
温员外
2012年07月25日 15:23:07
33楼
干嘛要给自己找麻烦?做是可以的。但是可以考虑框架柱用地梁挑
回复
zkj870825
2012年07月25日 16:22:18
34楼
会有不均匀沉降!!
回复
han790110
2012年07月25日 16:49:00
35楼
完全可以做一起吧
回复
路漫漫而修远
2012年07月25日 18:00:31
36楼

对的,俺也赞同此方案,框架内缩,层层外挑。
回复
caizhijun7204
2012年07月25日 20:00:28
37楼
可以的,做个独立基础的翘梁,荷载传下独立基础,问题不大
回复
miaotian001
2012年07月25日 20:19:33
38楼
也可以二边各做各的柱基础,承台的标高让开。
回复
zhlongbo
2012年07月25日 21:22:12
39楼
应该可以吧
回复
yuanjinhai1988
2012年07月25日 22:42:31
40楼
顶起再说
回复
一鸣爱一诺
2012年07月26日 08:32:42
41楼
路过,学习了
回复
结构老卢
2012年07月26日 08:59:46
42楼
可以做联合基础,柱下弹性地基梁做大些,砌体墙可考虑按线荷载输在梁上。也可以做垂直于缝处的柱下条基,砌体结构部分做一个开间的筏板基础。