请教北京住宅设计的作法
zaifeng
zaifeng Lv.3
2007年01月09日 10:42:22
只看楼主

请教北京设计同行: 1、北京地区住宅小区室外部分(变电站,室外电缆管线)是否由供电部门设计?上海,江浙一带都是如此,但有些地方由设计院设计,不知北京地区怎么作法?2、北京地区住宅用电标准有没有当地的规范和具体要求,包括用电量,进户单相/三相?上海有地方住宅规范或供电局标准(4kw-小套、6kw-中套、8kw-大套、>150m2-按60w/m2计;9kw以下按单相、大于9kw按三相进户)3、多层住宅一般采用底层集中计量,还是分层设计量表。(上海可以分层设表箱,但外地很多地方多层是底层集中设表箱的)。

请教北京设计同行:
1、北京地区住宅小区室外部分(变电站,室外电缆管线)是否由供电部门设计?上海,江浙一带都是如此,但有些地方由设计院设计,不知北京地区怎么作法?
2、北京地区住宅用电标准有没有当地的规范和具体要求,包括用电量,进户单相/三相?上海有地方住宅规范或供电局标准(4kw-小套、6kw-中套、8kw-大套、>150m2-按60w/m2计;9kw以下按单相、大于9kw按三相进户)
3、多层住宅一般采用底层集中计量,还是分层设计量表。(上海可以分层设表箱,但外地很多地方多层是底层集中设表箱的)。
4.高层是否每单元要设配电间?
免费打赏
xiaosu0105
2007年01月09日 15:49:58
2楼
1、设计本来按照供电公司规定是要有他们进行设计,因为住宅小区变配电室等(专门供商业用电使用的变配电室除外)在建成后产权要移交给供电公司的(北京叫法叫做低基项目),相当于是供电公司的产权,所以他们要求设计、施工等均要由他们进行,但是目前实际情况可以有其他的设计院进行相应设计(不过我想问的是外电源部分除了供电公司知道电源点在哪里之外还有谁知道呢?),不过最后有一个必需的条件就是在设计完成后要首先到供电公司审图科进行审图,审图通过后才算设计完成,才能给你的项目上招投标平台(低基项目必须通过供电公司招投标平台进行施工及设备的招标工作),如果委托外部设计院进行设计,到时候会有各种各样的名义要你更改,但是如果有供电公司内部进行设计,就没有那些问题了;
2、北京地区在进行居民小区用电报装时按照50W/平米进行报装,单相进户;
3、分层设表,而且须安装磁卡式一户一表,由供电公司统一进行安装。
4、高层是不是每单元都要设配电间好像不用,应该是每层要设一个(这个我不太清楚,但我见过得都这样)
回复
zaifeng
2007年01月09日 22:11:38
3楼
多谢上面朋友的回答。问题一回答的很具体,室外部分北京供电部门的做法几乎与上海一样。
问题四:我想问的的是高层是否每单元要设配电间?(当然每层的强电竖井一定要设的)。具体说来每单元公共照明和动力是否分别计量?(如果三个单元,动力只有电梯,就需设主备回路12个表)
回复
lch999
2007年01月09日 22:35:12
4楼
不同的地方配电指标不同.
广州的按75W/M2配电,
不知其它地方?
回复
xiaosu0105
2007年01月10日 09:07:25
5楼

根据北京电力公司业扩手册(内部手册)规定住宅楼配表一般模式为:
居民住宅采用一户一表,多层楼道灯单独装表。一处进线只装一组非居民照明表(包括地下照明、人防照明、管理用房、远灯)。动力负荷可装二组计量表,其中备用负荷计量表装在电光柜侧。商业负荷单独装一组总表。
回复