请较一下,变压器的无功是否可以用电容器补偿,是否可以不必计算在损耗内
请较一下,变压器的无功是否可以用电容器补偿,是否可以不必计算在损耗内
2楼
楼主说的好像有问题!
变压器的无功本身就是损耗!怎么会“不必计算在损耗内”?
回复
3楼
单纯就变压器而言,它所占的无功比例很小,一般来说没有必要对变压器进行单独的无功补偿!
回复
4楼
呵呵 无功只是能量的转换而已 怎么会损耗掉呢
回复
5楼
这样说吧 我在计算变压器所带负荷的时候 是不是可以只考虑有功损耗 无功的话我不用计算因为我后面有电容补偿啊?
(在考虑变压器所带负荷的时候通常要去掉变压器损耗啊)
回复
6楼
楼上的说法是正确的,偶认为.
比如,我们用短路法做温升试验时, 为补偿被试品无功需要在 试验变低压册并联电容器(当然在,发电机组足够大不用补偿就能满足被试品所需的额定电流时,没有必要去费劲的并电容去)
希望各位指正
回复
7楼
同意,既然后面有无功补偿了,那它自然就能提供给变压器,提高变压器的出力和提供给变压器所需无功.一定要计算的话也是有计算公式的.
回复
8楼
低压补偿电容器不可能提供变压器所需要的无功容量的,补偿电容只能和后面所带负载的感性无功电流抵消,从而减少了变压器低压侧电流的无功分量,提高变压器的出力。
回复