根据《建筑设计防火规范》GB50016--2006,8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统:任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店; 我现在做一个4000平米(包括游泳池,网球馆面积)的贵宾楼,需不需要设置喷淋?贵宾楼住的人很少,不应该算在旅馆范围内吧?
根据《建筑设计防火规范》GB50016--2006,8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统:任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;
我现在做一个4000平米(包括游泳池,网球馆面积)的贵宾楼,需不需要设置喷淋?贵宾楼住的人很少,不应该算在旅馆范围内吧?
2楼
一定需要设置,贵宾楼不算旅馆你说算什么?
回复
3楼
住贵宾楼的人很贵的!
要设
回复
4楼
你说的很对,听说国家领导人有时要去住
回复
5楼
那究竟贵宾楼大概有多少面积?不过一般旅店最好设
回复
6楼
除去室内网球场和游泳池,只有2000多平米,这么小的面积,我想先不设,规范可能指的纯贵宾楼面积超3000平米才舍。平时就住一二个人。
回复