屋面消防管能连避雷带吗?
hpaf
hpaf Lv.3
2004年08月24日 11:50:08
只看楼主

今天去现场检查,施工将屋面避雷带连接到屋面消防管,防雷中心人员与监理对此认可。搞电设计的和我以为不可。认为应在埋地消防管部位接地,如在屋面消防管上接上避雷带,打雷时,雷电电流将通过屋面消防管传送到楼层消防管与消防栓箱上,造成安全隐患! 如果屋面避雷针确是不能连接到屋面消防管,建议写进建规电气防雷部分。 故请大家讨论分析一下,

今天去现场检查,施工将屋面避雷带连接到屋面消防管,防雷中心人员与监理对此认可。
搞电设计的和我以为不可。认为应在埋地消防管部位接地,如在屋面消防管上接上避雷带,打雷时,雷电电流将通过屋面消防管传送到楼层消防管与消防栓箱上,造成安全隐患!
如果屋面避雷针确是不能连接到屋面消防管,建议写进建规电气防雷部分。
故请大家讨论分析一下,
免费打赏
hpaf
2004年08月25日 21:18:14
12楼
非常感谢!!!
回复
avgu
2005年08月29日 17:07:19
13楼
你们说一只小鸟站在一根高压线上会不会被点击阿??? 消防管道与避雷带连接对人或动物可能造成的结果与上面相同阿??
回复
dabishan
2005年11月07日 18:59:28
14楼

自己顶一下
回复
mercuryers
2005年11月07日 19:17:19
15楼

长知识啊!
回复
hbzxtt
2006年12月11日 21:36:06
16楼

河北景县中信铁塔厂,是以设计、制造、安装各种避雷针塔,系列微波通信塔、广播电视塔

、输电线路塔、、工艺装饰塔、埃菲尔组合塔并承揽旧塔拆装、维护保

养、除锈刷漆等改造工程。
网 址:http://www.hbzxtt.com
防雷热线:0318-2065838 2060202
移动电话:13373080685 刘经理
回复

相关推荐

APP内打开