关于电梯配电的问题
sy8653554
sy8653554 Lv.8
2012年07月18日 08:36:17
只看楼主

有一个带电梯的工程,原设计的电梯配电系统图如下后来图审意见认为违反了《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008的如下内容:9.4.4 机房配电应符合下列规定:1 电梯机房总电源开关不应切断下列供电回路:1)轿厢、机房和滑轮间的照明和通风;2)轿顶、机房、底坑的电源插座; 3)井道照明;4)报警装置。 现在对电梯配电系统图作如下修改,可以吗?

有一个带电梯的工程,原设计的电梯配电系统图如下
DT1.jpg
后来图审意见认为违反了《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008的如下内容:
9.4.4 机房配电应符合下列规定:
1 电梯机房总电源开关不应切断下列供电回路:
1)轿厢、机房和滑轮间的照明和通风;
2)轿顶、机房、底坑的电源插座;
3)井道照明;
4)报警装置。
现在对电梯配电系统图作如下修改,可以吗?
DT2.jpg

DT1.jpg


DT2.jpg

免费打赏
chengduht
2012年07月18日 13:34:09
2楼
原则上是可以的。就看你们那审图的什么脾气了。
回复
cdj
2012年07月19日 06:07:08
3楼
规范中表述不当 总电源开关(电梯主电源)还是指电梯动力的那个总开关。图纸没啥毛病啊