我以前做的厂房设计采暖管道的管径选择比摩阻大小为50左右,现在做民用设计大概为多少比较合理,有知道说下谢谢!
我以前做的厂房设计采暖管道的管径选择比摩阻大小为50左右,现在做民用设计大概为多少比较合理,有知道说下谢谢!
2楼
50小了吧,一般是60~120。
回复
3楼
楼主,考虑用流速来定管径,当然,数值在50左右也可以,不能一概而论,首先要考虑系统平衡,二楼老兄太教条了吧你说的这个数值是规范规定的,太大了。
回复
4楼
小马哥,给讲讲.定低了有什么好处.规范确实是说的60-120呀?
回复
5楼
我想知道民用建筑你们都是选多大的比摩阻?但是不是现实中的经济流速,我一般选50以内的,系统平衡的问题当然也要考虑了,民用的流速一定要比厂房的低,但是多少合适呢?
回复
6楼
设计比摩阻选大了会造成系统管径选择过大,投资增加,冗余压头过大,比摩阻选小了会造成管径选择过小,浪费运行电力,影响后期负荷增加后的采暖效果.当然也要考虑各并联环路的系统平衡问题,不能一刀切的.
回复
7楼
我一般都选40~60的,我是做市政热力设计的
回复
8楼
兄弟说反了吧,比摩阻选大了管径也大?
回复
9楼
老兄厉害啊,专家推荐的经济比摩阻你都说太大,难道非要供暖管径到一米吗?比摩阻50和100对于水泵扬程影响不大,可是对于管径影响就很大了,管径大了,初投资大了,施工也麻烦了。
回复
10楼
呵呵!就按你得来吧,我一般也是这样
回复
11楼
应采用【经济比摩阻】
对于干管
对于支管
比摩阻不能一概而论
比摩阻】与【管道直径】成反比,最终涉及到水泵的【扬程】
管经】与【流量】成正比,关系到水泵的【流量】
因此,要具体问题具体分析
回复