办公楼的中央空调系统划分如何能灵活,不至于一开全开?
wz3218
wz3218 Lv.6
2012年07月17日 12:31:53
来自于中央空调
只看楼主

下面2种方案,哪种靠谱?甲方一再强调需要好像多联机那么灵活,不至于一开全开,零散的办公室开启盘管也能制冷,当然,至少要有1层数量的办公室开启。问题来了,单单开启一台风冷机,流量很小,水能在冷冻主管道内流动吗?每层均有那么一个办公室开启盘管,制冷有效果吗?方案1方案2[ 本帖最后由 wz3218 于 2012-7-17 13:20 编辑 ]

下面2种方案,哪种靠谱?甲方一再强调需要好像多联机那么灵活,不至于一开全开,零散的办公室开启盘管也能制冷,当然,至少要有1层数量的办公室开启。问题来了,单单开启一台风冷机,流量很小,水能在冷冻主管道内流动吗?每层均有那么一个办公室开启盘管,制冷有效果吗?
方案1
方案1.jpg

方案2
方案2.jpg

[ 本帖最后由 wz3218 于 2012-7-17 13:20 编辑 ]

方案1.jpg


方案2.jpg


方案1.jpg

john3218
2012年07月18日 09:51:05
2楼
多数是按方案2来做了,但是总觉得不太妥~
回复
amitongzhi
2012年07月18日 13:05:53
3楼
冷冻水是闭式系统,也就是说整个管道都是充满水的,不存在有空隙,如果有空隙那就是排气不够,所以只要水泵扬程足够就不用担心只开一台机的时候水会流不动。通常都是按第二种方案,第一种方案管路多,造价也高,而且也没多少意义,因为在末端负荷小的情况下多余的水量都是通过压差盘通盘通掉的。
回复
wohaicz
2012年07月19日 09:46:35
4楼
第一次见到这个,想法很新颖啊!
回复
zhaowenliangde
2012年07月19日 11:58:40
5楼
零散的办公室用对中央空调的系统是不节能的,应该采取其他的方式。
回复
yangxi0220
2012年07月19日 13:17:40
6楼
风冷模块可以满足业主的要求。你的两个方案,本质上没区别
回复
chachababy
2012年07月19日 13:37:42
7楼
中央空调想部分使用要不不节能要不用多联机,
回复
守护钱呢
2012年07月19日 14:20:57
8楼


小主机配小流量泵,这个在行!
回复
lysong1020
2012年07月19日 15:17:32
9楼
像这么多的楼层,建议分成两个区,高区和地区。也就是1F到8F共用一根主供水管道和回水管道,9F到16F再共用一根主供水管和回水管道。最后连到集水箱和分水箱。这样管道也不算多,分配也算合理些
回复
chalewen
2012年07月19日 16:49:53
10楼
楼主的方案1有些幼稚,水流不流和管子大小没关系,呵呵
回复
nvzhao
2012年07月19日 17:17:39
11楼
为什么方案2 没有分集水器呢
回复

相关推荐