高手请进(高层多塔大底盘结构)
tth568429
tth568429 Lv.3
2007年01月07日 12:35:01
只看楼主

现在正试算这么一个结构:底盘长200m宽50m,地下2层(4.5m/层),地上四层(4.5m/层),分别在底盘两端和中间起三栋住宅楼(3.0m/层),其长与大底盘宽一样,宽为16m,自左往右分别分别为22、15、17层,中间不设缝,这样做合理吗?这样的结构那位高手做过类似的,请指教!

现在正试算这么一个结构:底盘长200m宽50m,地下2层(4.5m/层),地上四层(4.5m/层),分别在底盘两端和中间起三栋住宅楼(3.0m/层),其长与大底盘宽一样,宽为16m,自左往右分别分别为22、15、17层,中间不设缝,这样做合理吗?这样的结构那位高手做过类似的,请指教!
aaaccc123
2007年01月07日 12:36:43
2楼
应至少考虑取以下两种情况的不利情况:
1.如楼上所言,上部结构嵌固于地下室顶板,分别计算各栋上部结构;
2.每栋上部结构考虑在地下室顶板处按45度向地下室底板扩散,取该范围内的结构(连同地下室部分),按无地下室情况计算。
回复
zhanliangen2007
2007年01月07日 13:51:27
3楼
我参与做过三个这样的项目,现在有一个已经竣工,两个在建筑了!但是一些构造上还是要注意的,比喻说我们地下室顶板做到200,钢筋双层双向的。地下室我们也是不设置沉降缝的。地下室顶板底板我们设置后浇带和加强带的。象这种项目关键是要控制沉降差的,因为没有沉降缝,一旦沉降差不满足要求就麻烦了!
回复
haoj_1981
2007年01月07日 18:27:12
4楼
处理好后浇就不会有大的问题,不过千万注意有没有底盘外漏的情况,如果有局部没有覆土,那这部分要做特别的保温处理。
回复
ougaogong
2007年01月08日 10:21:11
5楼
抗浮!地下室2层了,抗浮是否满足?上面结构才几层,只能算恒载,不算活载。参考pkpm新天地2006.6期文章。
抗裂!合理设置后浇带和施工很重要,尤其是200米这样的超长结构。高层和多层之间,筒体之间,还注意兼作沉降带。3楼说的有道理。
回复
mianyang-4-3
2007年01月08日 12:19:52
6楼
对这种大底盘建筑,层高相差较大又不设缝,那基础处理非常重要,控制住沉降。
回复
demoncai
2007年01月08日 12:45:38
7楼
抗浮!地下室2层了,抗浮是否满足?上面结构才几层,只能算恒载,不算活载。参考pkpm新天地2006.6期文章。
抗裂!合理设置后浇带和施工很重要,尤其是200米这样的超长结构。高层和多层之间,筒体之间,还注意兼作沉降带。3楼说的有道理。
恩是很道理的
回复
john_murphy
2007年01月09日 09:23:35
8楼
进来向高手学习一下!
回复
kedeizhi
2007年01月09日 11:17:40
9楼
上部结构有4层、15、17、22层,应该设沉降缝,嵌固于地下室顶板,分别计算上部各结构单体,以及地下室。不过现有的审查所也要求得连同地下室上部各结构单体一起输入计算一次
回复
大山123456
2007年01月09日 14:31:47
10楼
分单体和合体共同计算后找出薄弱部位这样才行,进行薄弱部位加强
回复
sueweid.com
2007年01月09日 22:17:00
11楼
不知道地基的情况,要知道15层和22层的内力相差很大,此结构属于超长、高位转换、多塔,根据我的经验,最好在22的地方设抗震缝,变成单塔和双塔,受力和构造读好处理,特别是在7度以上的抗震地区。
回复

相关推荐

APP内打开