屋顶消防生活合用水箱的给水管要不要设置倒流防止器?
yjjnf2000
yjjnf2000 Lv.4
2007年01月07日 11:08:53
只看楼主

我以前做的很多项目屋顶消防生活合用水箱的给水管都没有设置倒流防止器,都没事的!这次没设审图说要加设倒流防止器!理由是规范3.2.5-4条!我看了那条还是不太明白是为什么?!我的给水管口的最低点都高出溢流水位6.5cm左右了,还会存在倒流吗?请各位高手帮忙解释一下!!见附图!

我以前做的很多项目屋顶消防生活合用水箱的给水管都没有设置倒流防止器,都没事的!这次没设审图说要加设倒流防止器!理由是规范3.2.5-4条!我看了那条还是不太明白是为什么?!我的给水管口的最低点都高出溢流水位6.5cm左右了,还会存在倒流吗?请各位高手帮忙解释一下!!

见附图!

1183955317959.jpg

免费打赏
hujl2001
2007年07月09日 22:59:58
12楼
如果生活和消防的合用,那么在满足不造成回流的情况下,这个倒流防止器是可以不设置的。这个时候的水箱是按照生活水箱来对待的。
回复
ljw256
2007年07月10日 10:07:45
13楼
现在生活、消防水箱不可以合用
回复
xhg-xu
2007年07月10日 10:20:23
14楼
我现在设计的图纸,高位水箱都设置倒流防止器.
回复
胡子渣
2007年07月10日 11:39:20
15楼
如果单纯是生活水箱的话,是不需要设置的!如果是带消防的,就必须要设一个,毕竟水质要求不一样,既然合用了,就应该按照生活水箱来对待,可以不需要设置的,不过审查的既然说了,你就加一个糊弄他一下又何妨。大不了甲方自己不做就可以了!验收的时候加个变更单或者在施工交底的时候就可以解决这个问题!
回复
f_jg2003
2007年07月10日 12:33:39
16楼
消防水箱和生活水箱现在肯定不让合用的。
至于楼主的这个水箱,因为进水管在溢流水位以上安装的,不会反吸,因此不需要设什么倒流防止器,如果加了倒流防止器才是画蛇添足。
回复
zzx1354
2007年07月10日 15:21:03
17楼
不需要设什么倒流防止器
审图的瞎扯
回复
chunmei88
2007年07月11日 09:12:50
18楼
肯定是要设的生活的都设何况是合用的水箱!
回复
tx
2007年07月11日 10:16:45
19楼
建筑给水排水设计规范GB 50015—2003
3.2.8 生活饮用水池(箱)应与其它用水的水池(箱)分开设置.
二次供水设施卫生规范(GBl7051—1997)
5.1 设计水箱或蓄水池:饮用水箱或蓄水池应专用
回复
gpechj02
2007年07月11日 11:57:46
20楼
《建筑设计防火规范》GB50016-2006
8.4.4条文说明:"消防用水与其它用水合并,可以防止水质腐败,并能及时检修。一般要求消防水箱与其它用水水箱合并,"
《建筑给水排水设计规范》GB 50015—2003
3.2.8 生活饮用水池(箱)应与其它用水的水池(箱)分开设置.
两条规范有矛盾的地方,个人偏向下一种,即分开设置。
至于设不设倒流防止器,《建筑给水排水设计规范》GB 50015—2003
3.2.5对需要设倒流防止器的场所做了规定,第四款规定的淹没出流,是承压容器,高位生活水箱属于非淹没出流,不属于此范畴。对于非淹没出流的情况,《建筑给水排水设计规范》3.2.12同时对高位生活水箱的进水管标高作了相应的规定,满足3.2.12条款后水不可能从水箱倒吸进进水管,并且按3.4.7进水管上已经设置的止回阀,双重保险。个人认为没必要再设倒流防止器。
回复
yongyuanren
2007年07月11日 12:55:27
21楼
我记得好像是进水口比正常水位高出一个直径就不用设置倒流防止器了,好久没有用了,记不太清了。技术措施上有,回去查一下
回复

相关推荐